Устройство АУПТ в помещениях с хранением литиевых батарей

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[08.02.2022 12:42:19]
 Коллеги, Приветствую!

Прошу поделиться информацией, нормативными ссылками или соображениями из практики по устройству АУПТ в складских помещениях с хранением литий-ионных батарей в складских зданиях подлежащих защите АУПТ (водяной/водопенной).

Вопрос в контексте пунктов СП485/СП241 (и практически любого СТУ):
1.3 Настоящий свод правил не распространяется ...в том числе:
- разлагающихся при взаимодействии с водой или пенным раствором с выделением горючих газов (азид свинца, ЛИТИЙОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, гидриды алюминия, цинка, магния);

Собственно вопрос разделю на 3 типовых случая:
1. Хранение электроники (телефоны, ноутбуки, электроинструменты и аналогичное), имеющее в своем составе такие батареи небольшой емкости.
2. Складирование запасных батарей для электроники (батареи до 40Ач*).
3. Складирование запасных батарей для крупной техники в т.ч. электрокары (батареи более 40Ач*).
* 40Ач это пограничное значение емкости фигурирующее в стандартах FM.

Мое мнение по вопросу: в вариантах 1 и 2, в силу конструкций батарей и объема литиевых соединений под исключения не попадаем и можем рассматривать как группу 6 и тушить водой.
В случае с вариантом 3 нужны какие-то дополнительные данные, чтобы определить возможность реакции с водой и по итогу либо в группу 6, либо в СТУ.

Ваши мнение?


[08.02.2022 13:28:39]
 Наши буржуинские партнеры тоже озадачились этим вопросом. Они провели исследование и установили, что спринклеры эффективно задерживают или предотвращают распространение огня на соседние стеллажи.

Текст здесь https://www.fmglobal.com/research-an...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Устройство АУПТ в помещениях с хранением литиевых батарей      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.