СП 7.13130 п.7.2 для административных помещений или только производственных и складских?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Грустно ®

[02.02.2022 14:37:22]
 7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре: - площадью 50 м и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов



Уважаемые специалисты!

Подскажите пожалуйста! Данный пункт касается административных помещений, или только производственных и складских.

Или может уже обсуждали это или есть письмо МЧС на эту тему.


[Ув Грустно В теме сообщения следует указывать сам вопрос. Не могу понять - это не вопрос. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ ]


[02.02.2022 15:19:24]
 Согласно п. 7.2 СП 7.13130 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре: - площадью 50 м и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов

Уважаемые специалисты!

Подскажите пожалуйста! Данный пункт касается административных помещений, или только производственных и складских?

Или может уже обсуждали это или есть письмо МЧС на эту тему.


[02.02.2022 15:27:40]
 любых помещений


[02.02.2022 15:33:32]
 Я так и думал, в любом офисном помещении хранится много горючих веществ и материалов.


[02.02.2022 18:30:30]
 Представим офисное здание в несколько этажей и высотой 32 метра. Выходы из офисных помещений выходят в коридор, который уже в свою очередь имеет несколько выходов на лестничные клетки (незадымляемые). Дымоудаление должно производится только из коридора? Или из всех офисных помещений, примыкающих к коридору, площадью более 50 м?


[03.02.2022 14:05:51]
 Все ники заняты ®
Смотри СП 7.13130 п.7.3 пп.в,г,д.


[03.02.2022 14:41:09]
 1. можно обеспечить естественное проветривание офисов по п. 8.5 - тогда ДУ в них не требуется
2. Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из
помещений площадью до 200 кв. м: производственных категорий В1, В2, В3, а также
предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.
Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 кв. м при расстоянии от
наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м
удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы,
рекреации, атриумы и пассажи.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СП 7.13130 п.7.2 для административных помещений или только производственных и складских?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.