выход на кровлю многоэтажного производственного здания

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.01.2022 18:19:28]
 Здравствуйте
Согласноп.6.2.8 СП4.13130.2013 В случаях, когда нецелесообразно иметь в пределах высоты верхнего этажа лестничную клетку для выхода на кровлю, допускается ... проектировать наружную открытую стальную лестницу для выхода на кровлю из лестничной клетки через площадку этой лестницы.

Правильно ли понимаю что через люк 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам (п.7.7 СП4) в производственном здании недопустимо?

Т.е. нужно из площадки выйти на открытую лестницу и по ней на кровлю?


[18.01.2022 22:36:37]
 либо по наружным пожарным лестницам П1 или П2 либо с лестничной клетки наружу здания на площадку, а с площадки по наружной пожарной лестнице на кровлю


[19.01.2022 10:31:28]
 Есть письмо от ВНИИПО N 5471ЭП-1-22-13-5, где говориться, что из многоэтажных производственных зданий выход на кровлю из лестничной клетки https://rulaws.ru/acts/Pismo-MCHS-Ro...
Получается для многоэтажных производственных П1 и П2 не проходят?


[19.01.2022 11:35:06]
 вот, что на это мне ответило ВНИИПО.
вопрос - "Для каких целей в п.6.2.8 СП 4.13130 указаны требования по устройству выхода на кровлю, если требования по обеспечению выхода на кровлю для пожарных подразделений указаны в разделе 7 СП 4.13130 (в п.5.21 СП 56.13330 указано аналогичное требование, но с указанием, что это требование для обслуживания кровли, а не для пожарных подразделений)?"
ответ - "п.6.2.8 устанавливает дополнительные требования к устройству выходов на кровлю многоэтажных зданий класса Ф5"


[19.01.2022 11:36:47]
 получается, что для многоэтажного Ф5 можно сделать один выход на кровлю?


[19.01.2022 12:51:16]
 для многоэтажных производственных зданий - 1 выход на каждые полные или неполные 40 000 кв. м площади кровли


[19.01.2022 13:09:25]
 странно как-то ... один выход на 40тыс.м


[19.01.2022 13:16:28]
 СП 4.13130.2013
7.3 Число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и их расположение следует предусматривать в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и размеров здания и сооружения:

...

- по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий и сооружений класса Ф5.

Остальное - в разделе 7 этого свода правил.


[19.01.2022 15:33:14]
 Для высокостеллажного склада высотой около 40м и периметром более 200м по п.6.2.8 СП4 обосновали один выход на кровлю, экспертиза согласилась.


[19.01.2022 15:48:31]
 около 40 м? он наверное многоэтажный и по СТУ? ВСС ведь делаются одноэтажными


[19.01.2022 15:49:13]
 и выход на кровлю наверное по СТУ и через л/к?


[19.01.2022 18:33:39]
 Склад одноэтажный, СТУ было, но требований по выходам на кровлю в нем не было. Выход на кровлю был с крыши соседнего пожарного отсека по лестнице П2.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 