О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Пожаротушение в помещении с категорией Г

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.12.2021 18:45:39]
 Уважаемые специалисты , подскажите пожалуйста надо ли делать пожаротушение в помещении с категорией Г ( зона сварки).
Производственный корпус , где расположено это помещение подлежит защите АУП


[22.12.2021 19:04:11]
 4.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию АУП, составляет 40% и более от
общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания,
сооружения в целом АУП с учетом требований пункта 4.4.


[22.12.2021 19:08:21]
 
Цитата nata 22.12.2021 18:45:39
Производственный корпус , где расположено это помещение подлежит защите АУП
--Конец цитаты------
на основании чего?


[23.12.2021 7:22:12]
 Была бы категория В4 или Д - было бы не нужно. А категории Г - нужно.
На основании п.4.4 СП 486.1311500.2020.


[23.12.2021 9:20:53]
 Рустам74: "Была бы категория В4 или Д - было бы не нужно. А категории Г - нужно. На основании п.4.4 СП 486.1311500.2020."

К сожалению, в общем случае, п.4.4 СП 486 не имеет отношения к производственным зданиям. Вместо этого пункта производственных помещений категорий В4, Д, Г нет в таблице 3 СП 486.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Пожаротушение в помещении с категорией Г      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.