п.6.1.26 СП 10.13130.2020

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.11.2021 12:06:21]
 6.1.26 Для подключения мобильной пожарной техники каждая зона ВПВ объекта защиты должна иметь не менее двух патрубков, выведенных наружу здания от насосных установок с расходом более 10 л/с (при их наличии) и сухотрубов с соединительными головками DN 80, расположенными на высоте (1,20±0,15) м от отметки земли до горизонтальной оси патрубка. Количество патрубков принимается из расчета обеспечения заданного расхода ВПВ. На каждой трубопроводной линии патрубка внутри насосных станций должно быть установлено по одному обратному клапану и опломбированному в закрытом положении запорному устройству (на сухотрубе установка обратного клапана и запорного устройства необязательна). Запорное устройство трубопроводной линии патрубка должно располагаться у входа внутри объекта защиты и/или в насосной станции.

Я всегда считал, что это требование, если в здании предусматривается повысительная насосная станция, то на случай выхода ее из строя нужно предусматривать патрубки с сухотрубами и головками. У меня общая насосная станция на промплощадке для подачи воды в сеть В2 и в насосной есть головки. Сейчас от меня требует главгосэкспертиза установку патрубков с головками на всех проектируемых зданиях с расходом на внутренне пожаротушение больше 10 л/с.
Мне кто-нибудь может пояснить как трактовать этот пункт? Может есть разъяснения ВНИИПО. Буду рад услышать Ваши мнения


[17.11.2021 13:00:08]
 пункт вызывает недоумение специалистов
http://forum.abok.ru/index.php?showt...


[17.11.2021 13:22:51]
 тогда уж надо эти птрубки и в насосных НПТ делать)))


[17.11.2021 14:30:08]
 GOR ®[17.11.2021 12:06:21]
Некоторая логика в требовании есть.Если на промплощадке объединённый водопровод В2,находясь рядом со зданием начальник тушения видит лучше, что и как делать. А если используется вода из автоцистерны,гораздо сподручнее подключаться к головкам здания, а не удалённой насосной всей площадки.


[17.11.2021 14:58:11]
 BTS ® [17.11.2021 14:30:08]
На счет логики сомнительно. Я пока буду упор делать, что одноэтажные здания производственные здания не попадают под определение зоны ВПВ. У меня они меньше 50 метров высотой и вертикального разделения на отсеки нет.


[18.11.2021 7:18:05]
 п.3.20 СП 10.13130.2020


[19.11.2021 15:08:00]
 если напеисать хзапрос на эту тему, то я уверен, что ответят таким образом, что мол не опирайтесь на термин и слово Насосная


[19.11.2021 15:09:27]
 а потом еще один через месяцок и ответят, что это относится к зданиям высотой 50 м и более
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: п.6.1.26 СП 10.13130.2020      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.