СОУЭ в помещениях санузлов и душевых

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.10.2021 8:55:04]
 Здравствуйте, коллеги.
Неоднократно видел проекты, в которых ни в помещении санузла, ни в тамбуре перед ним оповещение не устанавливается. Иными словами помещение санузла отделяется от ближайшего громкоговорителя или оповещателя 2 дверьми. Сам всегда старался избегать подобного, но может я чего то не понимаю.
В чём вопрос - ставите ли вы оповещение в подобных помещениях, и если нет, то почему?


[26.10.2021 10:12:07]
 Ставлю не далее чем за одной полноценной дверью. Двери кабинок, которые не до пола и потолка, не учитываю.


[26.10.2021 14:04:58]
 Обычный расчёт делайте как для помещений.
Из практики расчётов в 90% случаев Рустам74 прав.


[26.10.2021 21:56:06]
 Зависит от принятого уровня шума в санузле. Нет (ну или до 21-года не было) нормативного значения. Можно было принять санузел по СП51 за многоцелевой зал с уровня шума - 30 дБ и оповещением на 45 дБ.
Пробить две двери и пройти 10 м - вполне можно за 50 дБ. Подобрать оповещатель на 100 дБ с запасом 5 дБ не проблема.

Не настаиваю, просто одно из возможных обоснований.


[27.10.2021 1:49:59]
 Если помещение небольшое, то ставлю оповещатель прямо за дверью в это помещение. Бери на дверь -20 Дб (это многовато как правило, но лучше больше, чем меньше). на отражённый звук не надейся, прокатит только если дверь будет стоять в "зоне прямого поражения" оповещателя.
2 двери - это слишком много. и расстояние будет большое, и падение в 30+ Дб.может и прокатить, а может и не прокатить.


[27.10.2021 7:34:03]
 Viss® "Пробить две двери и пройти 10 м - вполне можно за 50 дБ"

Если считать двери стандартно по 20дБ каждую, 10м - это тоже 20дБ, то в сумме набегает 60дБ, а не 50дБ.


[27.10.2021 10:43:48]
 всегда ставлю в с/у оповещатели, ну или есть тамбур, то в нем.
а вот с душевыми всегда приходится мучаться, если учитывать что там порядка 60 дБ, а у меня нет оповещателей IP66, то иногда извращаюсь и ставлю напротив двери в душевую по несколько оповещателей


[27.10.2021 15:28:09]
 >>>>>а вот с душевыми всегда приходится мучаться,>>>
Недавно встречал душевую в фитнес центре с ФМ приёмником.
Там фон при включённом радио (перекрикивающем шум воды) думаю эдак под 80 ДБ.
Но самое смешное у приёмника есть резервный собственный аккумулятор и при пожаре его не отключить.


[02.11.2021 15:29:45]
 На круизных кораблях, а также во многих заграничных отелях устанавливают и в санузлах, при чём есть связь с телевизором, где можно включить на телевизоре радио и можно в санузле, принимая душ слушать музыку, но при этом, если администрации нужно передать информацию, то звук на телевизоре выключается.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СОУЭ в помещениях санузлов и душевых      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.