Один или два адресных извещателя

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Z Ruslan ®

[16.09.2021 15:02:55]
 Здравствуйте, имеется объект - стоматология, который был спроектирован в 2020. Объект 5 этажей плюс цоколь плюс выход на кровлю. В проекте заложен один датчик на помещение. Проектировщик использовал второй тип оповещения так как менее 60 койко-мест, а провод 0,5 сечения. Так же имеется дымоудаление.

В итоге хотел узнать правильный тип СОУЭ и правильно, что заложили 0,5 провод. А так же хотел узнать какое количество датчиков в нужно ставить в помещении.

Если не сложно подкрепить ответ пунктами из 485 СП. Заранее спасибо!


[16.09.2021 15:07:26]
 Интересно, а Вы считаете, что для всех кабелей в здании можно определить их сечение исходя из того, что здание "стоматология" или только для пожарной автоматики?


[16.09.2021 15:10:38]
 Ну по нормам минимум 0.5 для пожарных извещателей. А для СОУЭ я всегда видел, что мин 0.75 закладывают.


[16.09.2021 15:10:54]
 Тип СОУЭ выбран правильно.


[16.09.2021 15:20:01]
 >Ну по нормам минимум 0.5 для пожарных извещателей.

Диаметр 0.5 мм, а не сечение 0.5 мм2. И это было в СП 5. В СП 484 и СП 6 никаких ограничений нет.


[16.09.2021 15:29:49]
 Ограничения заложены в сертификате на ОКЛ. Надо из него исходить


[18.09.2021 15:24:34]
 ***Проектировщик использовал второй тип оповещения так как менее 60 койко-мест***
Всё правильно, так указано в таблице №2 СП3, если бы была бы психиатрическая больница, тогда третий тип СОУЭ

*** что заложили 0,5 провод.***
В Воронеже обычно такой кабель (что соответствует сечению 0,2 мм²) и закладывают в смету (для речевого оповещения, другого сечения,)более 10 лет, для питания ШВВП на 0,75, а ВВГ, на 1,5.
Претензий ни разу не было, только в некоторые организации после монтажа измеряют метраж кабелей, чтоб не платить за излишок.


[18.09.2021 18:59:19]
 ***Один или два адресных извещателя***
Если СОУЭ 1 и 2 типа, мы ставим один, претензий не было.


[18.09.2021 21:55:30]
 шел 2021 год, а в Воронеже в пожарке закладывают ШВВП...
не зря видать все ждут когда рабомбят Воронеж...


[18.09.2021 23:58:50]
 ***шел 2021 год, а в Воронеже в пожарке закладывают ШВВП...
Скажите спасибо, что не ТРП :).


[21.09.2021 15:16:53]
 Пару недель назад проект на объект в Воронеже видел, там кабель П-296 был заложен в пожарке.


[21.09.2021 15:34:11]
 ***видел, там кабель П-296 был заложен в пожарке.
Кошмар, чего только не придумают.Я в молодости все руки им изрезал.
Тогда все дефицит был, а этот кабель, начальник выпросил у военных.
Ну а сейчас зачем он нужен, еще в пожарке?
no name

[21.09.2021 16:01:18]
 "Проектировщик использовал второй тип оповещения так как менее 60 койко-мест".
В стоматологии койко-места? Вы это серьезно?
no name

[21.09.2021 16:04:51]
 СП-3 табл. 2, п. 11. Поликлиники и амбулатории (посещения в смену, чел.) До 90 чел. - 2 тип, 90 и более - 3 тип.
Количество посещений в смену, Карл!


[21.09.2021 16:14:44]
 Есть стоматологические больницы (стационары). Челюстно-лицевая хирургия.
no name

[21.09.2021 16:17:02]
 "В проекте заложен один датчик на помещение."
Т.е. у вас запуск ДУ и СОУЭ в больнице (поликлинике), а также разблокировка СКУД, опуск лифта/ов на основной посадочный этаж, передача извещения о пожаре в МЧС, закрытие клапанов ОЗК и т.д. - все по 1 датчику. Очень смелое решение. Не пойду в такую поликлинику.
Стесняюсь спросить, а какой алгоритм принятия решения о пожаре у этого т.н. проектировщика?
no name

[21.09.2021 16:22:41]
 "провод 0,5 сечения"
А длину ДПЛС для АПС посчитали? Сечение кабеля рассчитывается исходя из длины линии и расположения на ней извещателей пожарных.


[21.09.2021 22:27:33]
 даже стесняюсь спросить, а где у нас прописано что на скуд, лифт или уж тем более озк и сигнал СПИ подавать обязательно после сработки двух А-А?
там даже без проекта виден алгоритм А

ну а сечение, если реально идет речь об ДПЛС Болида, нетрудно посчитать даже по их очень старой табличке, тем паче что сечение 0,5 это думаю даже много для менее 60 койко-мест.
no name

[22.09.2021 11:57:12]
 "даже без проекта виден алгоритм А"
"0,5 это думаю даже много"
Ну вот и ясновидящие подтянулись.
Пусть топик-стартер развеет сомнения, если ему это еще надо.
Нужны подробности об объекте.


[22.09.2021 12:15:34]
 ясновидящие или нет, это мы потом увидим, а Вы вот так и не ответили на вопрос про СКУД лифт и тд и тп
а про алгоритм А - надо быть упоротым что бы такой объект вытащить на алгоритм С
no name

[22.09.2021 12:37:04]
 "надо быть упоротым что бы такой объект вытащить на алгоритм С"
Все-таки стесняюсь спросить, а Вы про ложные срабатывания когда-нибудь слышали?
Есть стиль хай-тэк, а есть стиль хай-так (с).
Имеющий уши да услышит..


[22.09.2021 12:54:21]
 про ложные, на болиде? на А-А? нет, не слышал
давайте на каждую поликлиннику по три извещателя ставить, а лучше по четыре


[22.09.2021 14:48:12]
 ***no name [21.09.2021 16:17:02] "В проекте заложен один датчик на помещение."
Т.е. у вас запуск ДУ и СОУЭ в больнице (поликлинике), а также разблокировка СКУД, опуск лифта/ов на основной посадочный этаж, передача извещения о пожаре в МЧС, закрытие клапанов ОЗК и т.д. - все по 1 датчику. Очень смелое решение. Не пойду в такую поликлинику.
****
Обычное дело для Воронежа, а в 20 поликлинике/больнице недавно установили обычные не адресные извещатели 2 на помещения, при этом НЕТ кнопок разблокировок на запасных выходах (как выяснил с этого сайта, они относится к СКУДу, по этому и нет), и двери написано в каком кабинете взять ключ от двери запасного выходы.
no name

[22.09.2021 15:02:14]
 "Обычное дело для Воронежа"
Грустно это все (нищета и раздолбайство)


[24.09.2021 12:06:46]
 "Стесняюсь спросить, а какой алгоритм принятия решения о пожаре у этого т.н. проектировщика?"
"который был спроектирован в 2020"

Если я ничего не путаю, алгоритмы "А", "Б" и "В" ввели в СП484. В 2020 проекты делались по СП5, который позволял управлять вышеуказанными системами при срабатывании одного извещателя, если извещатель удовлетворял требованиям приложения Р.


[24.09.2021 15:26:06]
 >>Грустно это все (нищета и раздолбайство)<<

Нищета и раздолбайство как раз привели к тому, что приходилось ставить 2-3-4 говеных извещателя вместо одного нормального. Теперь это годами придётся вытравливать из голов.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Один или два адресных извещателя      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.