Выходы на лестничную клетку: нужны ли огнестойкие двери?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.04.2021 15:42:53]
 Здание 2 степени огнестойкости. 7 этажей. Лестничные клетки незадымляемые Н2. В коридорах, которые примыкают к лестничным клеткам, дымоудаление.
Согласно табл.21 ФЗ-123 внутренние стены лестничных клеток в зданиях 2 степени огнестойкости должны быть REI90. Означает ли это, что внутренние стены лестничной клетки являются противопожарной преградой и двери, ведущие на лестничную клетку, будучи заполнением во внутренних стенах лестничной клетки, также должны быть огнестойкими? Если это так, то я не понимаю таблицу 23, согласно которой противопожарные стены могут быть 1 и 2 типа. REI 150 и REI 90 соответственно. А как быть с REI 90?
В СП 1.13130.2009 п.4.2.7:
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.

У нас здание более 15 метров. То есть просто глухие или с армированным стеклом.

СП 2.13130.2012:
п.54 16 "в обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости.
При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом.
Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более".

А здесь уже говориться, что в зданиях высотой до 50 метров двери незадымляемых лестничных клеток Н2 должны быть противопожарными 2 типа. Так как правильно?


[05.04.2021 16:01:22]
 в сп2 все четко указано. нужны противопожарные. по первому вопросу: внутренние стены занормированы, но это не означает, что они относятся к ПП преградам.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Выходы на лестничную клетку: нужны ли огнестойкие двери?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.