мебель и оборудование на путях эвакуации

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.04.2021 7:57:45]
 Добрый день! Подскажите, пожалуйста относительно размещения мебели и оборудования на путях эвакуации по п.16 ж) новых Правил:

ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;

В поликлинике для удобства пациентов стоят диваны. Их нужно убрать?


[05.04.2021 9:37:25]
 Диваны желательно убрать. Оставить что-то менее горючее. В соответствии с п.4.3.8 СП 1.13130.


[05.04.2021 9:37:30]
 Диваны желательно убрать. Оставить что-то менее горючее. В соответствии с п.4.3.8 СП 1.13130.


[05.04.2021 11:59:43]
 Если диваны/скамейки/кушетки стоят в фойе или рекреациях так, что они заглублены от эвакуационного прохода, то под п.16ж они IMHO, не попадают.


[05.04.2021 15:56:43]
 это вопрос риторический попадают или нет. С такой логикой можно и шкафы с книгами поставить, либо нарисовать эвакуационный путь зигзагами и мебели вокруг наставить..


[05.04.2021 22:17:09]
 burratino, Вы писали: Диваны желательно убрать. Оставить что-то менее горючее. В соответствии с п.4.3.8 СП 1.13130

закрался вопрос: сертификат пожарной безопасности нужен на диваны? Как определить токсичность при горении?


[05.04.2021 22:20:01]
 В закутках тупиковых, где одиночные рабочие места, тоже убрать зоны ожидания?


[06.04.2021 7:21:39]
 burratino® "С такой логикой можно и шкафы с книгами поставить, либо нарисовать эвакуационный путь зигзагами и мебели вокруг наставить.."

В залах ожидания вокзалов и аэропортов именно так и поступают - ставят кучу скамеек, добавляют промеж них торговых автоматов и киосков и эвакуационный путь вокруг них идёт загзагами.
Предлагаете снести их бульдозером?


[06.04.2021 16:45:59]
 не путайте одно с другим. зал ожидания - это ПОМЕЩЕНИЕ, в нем можно ставить все что угодно. Коридор в контексте ПБ это НЕ помещение.

насчет сертификата не скажу. Видимо, определяется токсичность материала, из которого изготовлен этот диван. Инспектор более точно подскажет, что ему подойдет.

если через "закуток" проходит путь эвакуации, то выполняются все требования. Если закуток предназначен только для этого дивана, то только требования к токсичности.


[06.04.2021 22:43:25]
 Благодарю Вас.


[07.04.2021 13:35:14]
 Да где вы видели поликлиники без скамеек/диванов ожидания? Такие коридоры как правило широкие и пути эвакуации не перекрывают. И сертификаты никакие не нужны. Еще железные диваны посоветуйте.
GRIN

[07.04.2021 21:51:35]
 Это требование в Правилах противопожарного режима для того, чтобы в любом случае был пожарный инспектор виноват )))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 