Минимальная ширина отсека при наличии на потолке линейных балок по СП 484.1311500.2020

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[31.03.2021 14:54:39]
 Здравствуйте, возможно кто нибудь уже разобрался и проконсультирует.
Есть коридор с высотой перекрытия 2,8м, на расстоянии 0,6м от стены вдоль коридора по перекрытию проходит линейная балка (h балки >0,37м).В СП5 согласно п 13.3.8 если ширина отсека потолка между балками (h балки >0,4м) или балкой и стеной была меньше 0,75м, мы в такой отсек дополнительно точечные ИП не ставили, а сокращали площадь,контролируемую ИП установленными в смежных отсеках. В СП 484.1311500.2020 минимальной ширины отсека не указано, в табл.№4 (при высоте балки >10%H) указаны максимальные расстояния между двумя ИП в разных отсеках, видимо надо устанавливать ИП отсеки любой ширины, но в п.6.6.36 указано, что необходимо выдержать 0,5 м от дачика до стены или строительной конструкции выступающей более 0,25м. Вопрос как быть ?


[31.03.2021 17:38:16]
 Поставьте в отсеке между стеной и балкой извещатели на стене с учетом 6.6.9 и 6.6.12.


[31.03.2021 22:25:46]
 В отсек ИПДОТ можно ставить если он шире, чем 4 высоты балки, если уже, то надо ставить на нижнюю плоскость балки.
Балка 0,37м умножаем на 4 = 1,48м.
0,6м меньше 1,48м - значит ставим ИПДОТ на низ балки.

Какие размеры коридора? Длина, ширина, ширина балки, с другой стороны от балки какой прогал по ширине?


[01.04.2021 0:05:56]
 Или так:
по таблице 4 для данного случая максимальное расстояние поперек балки между ИП и стеной - 1,15 м для дымовых, то есть в отсек не ставим, отступаем от стены 1,15 и все.


[06.04.2021 12:54:20]
 Ув.puzzle, это данные из табл.№5 для перекрытий с продольными и поперечными балками, в моем случае только продольные балки (табл.№4 не предполагает размещение извещателя на нижней плоскости балок) или можно пользоваться любой таблицей?.
Ув.Нина, по этой логике при высоте 6,0 и более в отсеки шириной менее 1,65 можно ИП не ставить? Даже если так, в моем случае 0.6м ширина отсека + 0.3м ширина ригеля + 0.5м от выступающей >0.25м конструкции(ригеля) = 1.4м, получается больше 1,15м. Может еще мысли будут, заранее спасибо.



[06.04.2021 13:33:33]
 "по этой логике при высоте 6,0 и более в отсеки шириной менее 1,65 можно ИП не ставить?"
Это же логично, разве нет?

"Может еще мысли будут, заранее спасибо."
см. ответ от [31.03.2021 17:38:16] - не нравится такой вариант?
ktoj

[06.04.2021 13:56:49]
 Ув.Нина, если других вариантов не будет, придется ставить ИП в отсек который шире 0,6м и на стену со стороны узкого отсека.
  Дискусия закрыта