 Ув коллеги.

в СП 10.13130.2020

15.1. Активация ВПВ должна автоматически осуществляться одним из следующих способов:

при падении давления в трубопроводе в результате открытия пожарного запорного клапана;

по сигналу от датчика положения пожарного запорного клапана при его открытии;

по сигналу от устройства дистанционного пуска, устанавливаемого в шкафу пожарного крана или рядом с ним (на расстоянии не более 0,5 м);

по сигналу из зоны контроля пожарной сигнализации (если это не приведет к неисправности ВПВ).

При необходимости может использоваться комбинация способов активации.





Из пункта непонятно, можно ли использовать РПЖ установленное перед запорным клапаном или нужно использовать только датчики положения (как в тексте)



Есть письмо (вроде как действующее) 12-303-2961. О необходимости установки пусковых кнопок дистанционного запуска пожарных насосов в шкафах пожарных кранов.

Там при автоматическом запуске разрешается установка РПЖ но можно ли на него ссылаться или нет в свете нового СП 10?


[01.04.2021 10:49:13]
  Ув коллеги. Помогите разобраться.
Заказчик душит. Закупили РПЖ и заставляют ставить.
Я пока отбиваюсь но аргументация слабая.


[01.04.2021 13:05:14]
 активация по СП 10.13130.2009 (4.2.7; 4.2.8):
http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp...
ранее в дискуссиях обсуждалось, что дистанционный и автоматический пуск - это не одно и тоже (см. п. 3.1 СП-5).
п. 6.1.6 немножко "не бьет" с п. 15.1 и с п. 12.33.
ув. Владимир 227 ®, главное - чтобы у Вас в водопроводе все работало, не смотря на путаницу в СП-10.


[01.04.2021 13:26:22]
 Ув. трое пожарников

Вопрос был не про обсуждение пунктов СП 10.13130.2009.

Вопрос: согласно СП 10.13130.2020 п.15.1 можно ли применять РПЖ (СПЖ) на пожарных гидрантах или только датчики положения и кнопки?


[01.04.2021 17:54:33]
 Владимир 227 ®[01.04.2021 13:26:22]
По 15.1 СП10.13130.2020 вроде как и нельзя.
Но: СП 484
7.1.4. Автоматическая активация СППЗ должна осуществляться по сигналам, сформированным СПС, а также по сигналам от АУПТ, например, при срабатывании СПЖ.



[01.04.2021 20:09:33]
 Ув. BTS ®
7.1.4 Автоматическая активация СППЗ должна осуществляться по сигналам, сформированным СПС, а также по сигналам от АУПТ, например при срабатывании СПЖ.

Это относится непосредственно к установке АУПТ и СПЖ устанавливается данные СПЖ возле установки.
А у нас речь идёт конкретно о ВПВ и требования по активации выведены отдельным разделом и там нет СПЖ.
Или я что то не догоняю?
Тогда зачем вообще писали раздел 15?


[02.04.2021 2:23:07]
 Владимир 227 ®[01.04.2021 20:09:33]
СП-484
1. Область применения
Настоящий свод правил устанавливает нормы и правила проектирования и последующего содержания систем пожарной сигнализации и автоматизации противопожарной защиты для зданий, сооружений, оборудования, наружных установок различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями.
7.5. Автоматизация внутреннего противопожарного водопровода
7.5.1. Активация ВПВ должна автоматически осуществляться одним из следующих способов:
при падении давления в трубопроводе в результате открытия клапана пожарного крана;
по сигналу от датчика положения пожарного крана при его открытии;
по сигналу от УДП, устанавливаемого в шкафу пожарного крана или рядом с ним (на расстоянии не более 0,5 м);
по сигналу из ЗКПС (если это не приведет к неисправности ВПВ).
При необходимости может использоваться комбинация способов активации.

Вопрос о том, почему СПЖ не попали в раздел 15 СП-10 и п.7.5.1 СП-484 целесообразно задать уважаемой организации-разработчику.(Также как и множество иных вопросов, возникающих при ознакомлении с новыми СП).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Активация ВПВ согласно СП 10.13130.2020 раздел 15      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.