Ширина выхода на лестницу из коридоров

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.03.2021 9:08:31]
 Какая ширина выхода из коридора на лестницу из офисов при СО и менее 50 человек. Брать все равно 1 метр как для не более 165 человек или можно уменьшить но не менее 0,8 м. То есть рассчитать по пропорции. Не совсем понятен п.7.1.3 СП1.


[14.03.2021 11:28:19]
 в данном случае достаточно 0,8


4.2.19. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м.
Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 кв. м без постоянных рабочих мест,
туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами
допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м.
Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий при числе
эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек должна быть не менее 1,2 м.


[14.03.2021 11:55:46]
 0,9 МГН


[14.03.2021 13:13:07]
 0,7 не было, взял две по 0,5...


[14.03.2021 16:11:50]
 А из торгового зала при более 50 человек, где ширина выхода должна быть не менее 1,2 м.по п.7.6.3, как понимать расчет по таб.12 если С0 и 165 человек на 1 метр. Почему ту ширина всего 1 м на 165 человек.


[14.03.2021 20:55:51]
 это когда число покупателей 165 чел. будет


[14.03.2021 22:48:59]
 Когда 165 то метр ширины, а когда 50, то 1,2 - железная логика


[15.03.2021 13:09:00]
 когда 50 чел. и более в любом случае ширина выхода предусматривается не менее 1,2 м, а п. 7.1.3 СП 1.13130.2020 применяется при определении общей пропускной способности выходов


[16.03.2021 23:34:30]
 Теперь ясно, спасибо!