Размещение помещения перед входом в лестницу Л1

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.01.2021 7:33:26]
 Добрый день уважаемые коллеги.
Хочется узнать Ваше мнение по поводу размещения помещения №11 в пространстве перед входом в лестничную клетку типа Л1. Здание общежития 2- этажное. Вход из общего коридора -6 в ЛК через тамбур №12 в ЛК Л1. Помещение №11 расположено перед входом в ЛК и не входит в объём лестничной клетки (не является частью ЛК).
Допускается ли такое расположение помещения №11.

https://yadi.sk/i/jxVBJpXGy-SdXg

Дуримар

[14.01.2021 7:45:41]
 Помещения 11 и 12 ранее до разделения по плану как называлось (функционал какой - коридор?)


[14.01.2021 9:06:46]
 IMHO, помещение №11 НЕ находится перед входом на ЛК. Оно лишь имеет выход, ведущий в тамбур перед ЛК.


[14.01.2021 9:19:36]
 До повышения аппетитов это был световой карман.
При рассмотрении - создаётся впечатление, что так не следует делать, т.к. при возгорании в п №11 - выхода на лестницу нет. Но по нормам это обосновать пока не получается.


[14.01.2021 11:50:42]
 459-85® "так не следует делать, т.к. при возгорании в п №11 - выхода на лестницу нет."

Если сделать выход с лестницы в коридор и произойдёт возгорание в помещении прямо напротив входа в лестничную клетку, то ситуация почти ничем не будет отличаться.
Дуримар

[14.01.2021 12:23:25]
 Я думаю можно, с применением компенсирующих мероприятий таких как эвакуационное аварийное освещение и разделение противопожарной перегородкой с противопожарной дверью.
Дуримар

[14.01.2021 12:30:19]
 Так как в общаге такие закутки превращают склады. Да и проектик поперепланировке надо сделать жирной печатью и подписью гипа...


[14.01.2021 15:53:59]
 Спасибо всем.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Размещение помещения перед входом в лестницу Л1      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.