Тамбур-шлюз с подпором воздуха

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.04.2006 16:24:47]
 Склад алкогольной продукции соединен с офисными помещениями отдельной лестничной клеткой.Через 3 года работы после появления нового пожарного инспектора появилось предписание:
Оборудовать тамбур-шлюз с подпором воздуха между складом и офисом.
Причем проект должен быть согласован и принят УГПН.
С чего начать как расчитать к кому обратиться что бы не разорили ?
(Приходит каждые 3 месяца выписывает штафы тащит в суд и тп)
Раис

[24.04.2006 14:14:58]
 Вообще требования к складским зданиям изложены в СНиП 31-04-01 в соответствие с которым административно-бытовые помещения должны проектироваться согласно СНиП 2.09.04-87*, которая позволяет их располдогать во встройках и вставках. И никаких тамбур-шлюзов не требуется.


[24.04.2006 15:06:12]
 Ссылается на СНиП 21-01-97* п.7.23
Раис

[24.04.2006 15:29:05]
 п.7.23 касается подвальных и цокольных этажей, если у Вас склад распологается в подвальном или цокольном этаже то все правомочно.


[24.04.2006 15:43:09]
 да именно там
Но в этом пункте что то говорится о помещениях Ф5
это что
Александр ®

[26.04.2006 9:54:10]
 Если из подвала лестница не ведет на первый этаж офисного помещения, то тамбур не нужен. Если выход из подвала отдельныйЮ то смотри требования, предъявляемые к подвалу при размещении категорий В по СНиП 2.09ю02-85 п.2.14, пособие к СНиП 21-01-97(наберешь в интернете) и выше перечисленные СНиПы.
п.7.23 Выход из подвалов класса Ф5 в помещения В4,Г,Д допускается предусматривать без тамбура, но у вас офисные помещения, значит пункт не распространяется на вас.


[26.04.2006 11:15:18]
 Офис на 1 этаже находится над складом между ними отдельная лестничная клетка. Где найти методики расчета этого сооружения и к кому обратиться для согласований с пожанриками

PS тамбур между складом и лестнцей имеется
представляет из себя две кирпичные перегородки + мет. двери
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Тамбур-шлюз с подпором воздуха      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.