Пересечение воздуховодом противопожарной перегородки 1 типа с огнестойкими дверьми

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.12.2020 9:12:38]
 Здравствуйте! Помогите разобраться, согласно СТУ на объекте разнофункциональные зоны (общественные) выделены друг от друга противопожарными перегородками 1/2 типа с заполнением дверных проемов противопожарными дверьми, дальше СТУ ничего не говорит о необходимости установки противопожарных клапаном при пересечении данных ограждающих конструкций воздуховодами, а пишет, что надо руководствоваться СП7, СП60, в которых я не нахожу пункта о необходимости установки ППК. Но по логике раз стена противопожарная, с нормируемым пределом огнестойкости, так еще и есть противопожарная дверь, соответственно мы должны это огнестойкость обеспечить и с пересечением воздуховодами. Так же в ФЗ123 не совсем понятно, что означает тип заполнения проема в противопожарной преграде, как клапан, имеется ввиду отверстие с клапаном или под нее попадает и воздуховод с клапаном.

Так же есть еще и такие выдержки из норм:

Часть 4 статьи 137 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности гласит: «Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций»

Пункт 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» гласит: «Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяют по ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования, ГОСТ Р 53299-2013 Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость, ГОСТ Р 53306-2009 Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость, ГОСТ Р 53310-2009 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость»
Дуримар

[24.12.2020 9:26:22]
 Воздуховод с клапаном п.6.10 СП.7
Дуримар

[24.12.2020 9:35:57]
 п.7.11.1 СП.60


[24.12.2020 9:58:30]
 Спасибо, Дуримар!
Но пункт 7.11.1 слишком расплывчатый, а вот в п.6.10 нету нашего случая. Там идет о пересечении противопожарной преграды именно для произв/складских помещений.


[24.12.2020 11:51:31]
 alexius_sev ® "что означает тип заполнения проема в противопожарной преграде, как клапан, имеется ввиду отверстие с клапаном или под нее попадает и воздуховод с клапаном."

Воздуховод всяко не является заполнением проёма в стене, так что при наличии воздуховода с клапаном именно только клапан является типом заполнения.


[24.12.2020 12:12:11]
 6.10. Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения
различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и
кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:
в) противопожарные нормально открытые клапаны – в местах пересечений ограждающих
строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых
помещений воздуховодами:
– систем, обслуживающих производственные помещения, склады и кладовые категорий А, Б,
В1, В2 или В3, сауны;
– систем местных отсосов взрывопожароопасных и пожароопасных смесей;
– систем общеобменной вентиляции помещений категорий В1-В4, Г и Д, удаляющих воздух
из 5-метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, способные к
образованию взрывоопасной смеси в этой зоне;


[27.12.2020 22:10:56]
 Асашай, вот вы приводите пункт из п.6.10, но там же говорится о категорируемых помещений. У нас общественные помещения, у них нет категорий по взрывопожароопасности. Но перегородки в АР заложены с нормируемым пределом огнестокойсти, в которых применяютс в проекте АР противопожарные джвери. А по нормам получается, что не нужно ставить противопожарный клапан в противопожарных преградах 1 и 2 типа , у которых в АР заложены огнестойкие двери. Вот у меня в этом вопросе и возникает непонимание: есть противопожарная преграда (перегородка), там даже двери противопожарные, но вот воздуховодами мы можем пересекать эти преграды и нам не нужно ставить противопожарные клапана согласно СП7.


[28.12.2020 10:24:27]
 ну раз по СТУ это противопожарные преграды, то согласно ч. 3 ст. 87 в месте пересечения противопожарной преграды должен быть противопожарный клапан. Ну или воздуховод должен быть с пределом огнестойкости не менее пересекаемой преграды


[28.12.2020 16:19:30]
 Вы это имеете ввиду:
3. Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах.


[28.12.2020 19:50:24]
 В ФЗ-123 через поиск вбейте слово "клапан" и увидите требования к ним
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пересечение воздуховодом противопожарной перегородки 1 типа с огнестойкими дверьми      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.