 Добрый день всем! Люди добрые! Кто-нибудь проектировал СИЗО или ИВС?

Какое оборудование необходимо согласно приказа МВД №876 от 25.07.2011 п.6.17. Мне первый раз такое задание дали, упаковать полностью ИВС...Вопросов вообще много, и по оборудованию оперативной связи и т.д.


[20.12.2020 11:01:00]
 ***Вопросов вообще много, и по оборудованию оперативной связи и т.д.
Я делал, но еще до выхода данного приказа.Тревожные кнопки, опутка решеток,СКД, видеокамеры. Даже ПКНС ставил, правда самодельный :). А насчет связи надо ТЗ заказчика, что конкретно они хотят?


[20.12.2020 11:16:30]
 А в чем проблема?
Есть СП247.1325800.2016, СП308.1325800.2017
Приказ №318 от 18 мая 2020, приказ №214 от 30.03.2005


[20.12.2020 11:20:28]
 По системе оповещения в частности Приложение 4 Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний


[20.12.2020 12:58:29]
 ***А в чем проблема?
Это все документы ФСИН, а как я понял т.с. ему нужно ИВС МВД оборудовать.Не будет там разных требований? Ведомства разные.
Эльгранд ®

[21.12.2020 0:45:49]
 Приказ №876 п 6.15. Вызывная сигнализация в камерах. Заложил Специализированная система вызова персонала“GETCALL GC-9036", замечание - не обосновано решение по организации системы на основе переговорных устройств. п.6.17. Оборудование постов у камер средствами связи и сигнализации. Какое оборудование и где его искать? п.6.22.3 Какое оборудование? п.7.5. Коммутатор для оперативной связи ведомственный или любой? п.5.2.20. Какое оборудование?


[21.12.2020 4:55:54]
 Я при проектировании системы (устройства) оперативной связи в ИВС использовал "Абонентское устройство (интерфонная система) "TP-12RC", COMMAX, Южная Корея. Вопросов у заказчика не возникло. Правда это было давно.


[21.12.2020 5:06:38]
 Систему вызывной сигнализации камерных помещений, вызывной тревожной сигнализации проектировал, естественно, на другом оборудовании.


[21.12.2020 10:01:36]
 ***Абонентское устройство (интерфонная система) "TP-12RC", COMMAX
А может лучше мини-АТС поставить? Или именно нужна громкоговорящая связь (интерком)?


[21.12.2020 10:03:41]
 ***Специализированная система вызова персонала“GETCALL GC-9036
Это наверное для больниц и т.п. Для ИВС надо обычную охранную сигнализацию.


[21.12.2020 10:13:57]
 Prakt!k: "А может лучше мини-АТС поставить? Или именно нужна громкоговорящая связь (интерком)?"

Да по внутренним нормативным документам МВД должна быть громкоговорящая связь. Кроме того, стояла задача уложиться в определенный бюджет при монтаже.
Эльгранд ®

[21.12.2020 10:57:02]
 Да я было уже хотел поставить пульт GC-9036D2 со специальными абонентскими устройствами громкой связи GC-2201PU, но мне тут сказали, что нужна не громкоговорящая связь, а вызывная сигнализация. Хотя это оборудование позволяет прослушать, что происходит в камерах задержанных. Не дадите ссылку на документ о громкоговорящей связи в камерах?


[21.12.2020 11:05:45]
 Тоже была бы благодарна за ссылку на документацию.

Сейчас у Университете Талантов https://utalents.ru/ планируется ремонт, хотим со стороны кураторов университета подготовить рекомендации.


[21.12.2020 11:24:58]
 Когда попадалась, то в самих камерах пришлось штробить, но где устанавливали дымовые извещатели уже не помню. А оповещение было только у перосналаё В то время находил не нормативные документы, а типа постановление, которое было похоже на тех задание.
Всё что там было написано не помню, но скажу, что помню:
в допросных должны быть крепко прикреплены стулья, столы и тому подобное, должно вестись аудиозапись допроса, также и запись видеодопроса.


[21.12.2020 11:30:22]
 ***а типа постановление, которое было похоже на тех задание.
Без ТЗ здесь никак. А то такого можно нагородить.

***Не дадите ссылку на документ о громкоговорящей связи в камерах?
В самих камерах связь не ставится. Только у входа. В камерах вызывные кнопки, видеокамеры. Радиоточку заставляли делать.
Что касается прослушки и т.п. это не по нашей части.


[21.12.2020 11:39:59]
 Ув. Эльгранд, нужна и связь и вызывная сигнализация. Это разные вещи.
Причем вызывная сигнализация нужна и в ПКТ (помещениях камерного типа), то есть чтобы "сидельцы" могли подать сигнал при ЧП в камере. Я в камерах внутри ставил нефиксируемые кнопки, а над каждой камерой в камерном коридоре (где должен постоянно присутствовать охранник) ставил светозвуковой оповещатель. Фиксируемые кнопки я ставил возле каждой камеры уже в камерном коридоре. Эти кнопки для охранников, кстати высота установки их жестко регламентируется.

Я просто не знаю, что Вы проектируете. Я делал физически разные рабочие документации на охранную, пожарную, вызывную сигнализации и на оперативную связь. Естественно, завязанные между собой на Болиде (кроме оперативной связи). Еще я на Астре присобачивал к Болиду радиобрелки, например, для охранников, которые выгуливают сидельцев во дворе ИВС.


[21.12.2020 11:43:32]
 Громкоговорящая связь должна быть не в камерах, а для сотрудников ИВС.
Эльгранд ®

[21.12.2020 11:58:24]
 Т.е. устройства громкой связи GC-2201PU установить с наружи камеры и рядом тревожную кнопку?... Подходит под п. 6.17 МВД №876 от 25.07.2011
Эльгранд ®

[21.12.2020 12:01:50]
 Тогда в камерах поставить антивандальную кнопку вызова и какую-нибудь приблуду у дежурного, на которой бы отображалось из какой камеры вызов. А если вместо устройства громкой связи GC-2201PU, поставить кнопку? Тогда все будет по фэн-шую
Эльгранд ®

[21.12.2020 12:03:45]
 И кнопку и камеры вывести на пульт GC-9036D2.И лампа над камерой загорится и у дежурного отобразится какая камера


[21.12.2020 12:11:19]
 Оперативную связь (каждый с каждым) я устанавливал в каждом служебном помещении ИВС (кабинет следователя, медкабинет и т.п.), а так же у дежурного по ИВС, у дежурного по РОВД, в камерном коридоре (у охранника который постоянно находиться там), а так же на вышке (посту) во дворе, где выгуливают сидельцев. Оперативная связь могла работать в громкоговорящем режиме. Не помню, но по моему громкоговорящий режим управлялся только из одной трубки, то есть дежурный (или начальник) мог переводить абонентские устройства в громкоговорящий режим и вещать. Я делал 7 лет назад и нормативная база могла измениться. Я за этим с тех пор не слежу.


[21.12.2020 12:17:14]
 По нормативным документам нужна не громкая связь, а оперативная, которая может работать в режиме громкой. У мена документация так и называлась "Устройство оперативной связи". Кнопки и прочее это вызывная тревожная сигнализация и она не отменяет оперативную связь. Надо и то и то. Опять таки, я анализировал нормативную базу 7 лет назад, учтите это.
Эльгранд ®

[21.12.2020 12:32:56]
 Сейчас по №876
п.7.5.Для внутренней оперативной телефонной связи в помещении дежурного по изолятору временного содержания (дежурного по территориальному органу МВД России) устанавливается коммутатор (станция соответствующей емкости).
Прямая внутренняя телефонная связь организуется:
с постами внутренней и наружной охраны;
с кабинетами руководящего состава учреждения;
с кабинетами медицинских и оперативных работников;
с помещениями для производства следственных действий;
с другими местами по усмотрению руководства.
В качестве резервного канала оперативной связи между постами и дежурным по изолятору временного содержания организуется УКВ-радиосвязь.
Я поставил Мини-АТС, посмотрим, что ответит эксперт


[21.12.2020 12:46:29]
 ***Я в камерах внутри ставил нефиксируемые кнопки, а над каждой камерой в камерном коридоре (где должен постоянно присутствовать охранник) ставил светозвуковой оповещатель.
Все правильно, так и я делал, только с СЗО это перебор. Сколько оборудования надо. Ставили обычный ПКП Гранит на посту дежурного по ИВС. На него заводили вызывные кнопки, без фиксации. Настраивали на вызывных шлейфах автосброс. Делали еще дублирование на пуль дежурного ОВД,здесь лучше Болид применять.

***И кнопку и камеры вывести на пульт GC-9036D2.
Забудьте вы этот GC, здесь должна быть охранная сигнализация, с соответствующим оборудованием.В т.ч. защищенные линии связи.

Я поставил Мини-АТС, посмотрим, что ответит эксперт.
Это самый оптимальный вариант. И по надежности тоже.


[21.12.2020 12:55:51]
 ***а оперативная, которая может работать в режиме громкой.
Где-то встречал, уже не помню, громкоговорящие абонентские устройства для АТС, взамен телефонного аппарата. Еще у дежурного настроить прямую линию с автоответом.