Расчет категорий наружных установок по взрывопожароопасности

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.11.2020 9:07:15]
 Доброго времени суток. Пожалуйста подскажите какое правильно выбрать расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта при расчете категории трансформатора, расположенного между стеной здания (r-6.16m)и плотиной, в примере пособия-30м(подразумевается таб.2 СП12?)?


[27.11.2020 14:55:56]
 Если для определения категории - да, 30 метров. По таблице 2 и п.7.3 СП12.
Только не от центра пролива, а "от наружной установки". Один-два метра разница конечно, но чтоб соблюсти формальность..


[27.11.2020 16:40:53]
 А что трансформатор взрывоопасен?


[27.11.2020 16:46:07]
 Речь о тепловом потоке при горении пролива масла, как я понял.
lena600 ®

[30.11.2020 9:08:46]
 Сергей Субачев Благодарю!