[15.09.2020 6:25:05]
 Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, верно ли я понимаю, что легкосбрасываемые конструкции могут находиться не только по одной стене, но и с разных сторон/стен, главное, чтобы площадь этих конструкций была не менее 0,03 м2 на 1 м3?

В то время как окна с площадью не менее 20 % площади стены должны быть именно на одной стене?

И еще не совсем понимаю это предложение:
"Площадь одного листа стекла и его толщина должны соответствовать требованиям настоящего свода правил."
Площадь окна - это его ширина Х на высоту. А тут что имеют ввиду?


[15.09.2020 7:47:35]
 Возможно они имели ввиду площадь остекления? Я понимаю это так: должно применяться остекление листовым стеклом и эта площадь нормируется. При этом, остекление однокамерным или двухкамерным стеклопакетом не рассматривается.

Вообще, не очень корректно требование изложено. Существуют общепринятые понятия: конструкция оконных блоков, оконный блок, проем, створка, остекление...


[15.09.2020 8:37:19]
 Господа, вы будете смеяться, но площадь стекла тоже произведение его длины на ширину.


[15.09.2020 8:41:39]
 Я понять не могу, здесь:
"Для снижения взрывного давления, возникающего при взрыве пыли или газов в помещении котельной, должны быть предусмотрены окна не менее чем на одной продольной наружной стене помещения. Площадь окон должна быть не менее 20% площади одной из наибольших наружных стен помещения котельной, в том числе с учетом площади наружных стен примыкающих к ней помещений газоочистки или тягодутьевых устройств."

говорится именно про те окна, что выступают в роли легкосбрасываемых конструкций? Т.е. они должны быть все на одной продольной стене?

Тогда как-то странно:
Предположим объем помещения 500 м3.
0,03 м2 на 1 м3 - это 15 м2 легкосбрасываемых конструкций, т.е. окон.

Площадь продольной стены 100 м2. 20% - это 20 м2 окон.
Т.е. на этой стене должно быть окон на общую площадь 20 м2. Площадь окна - высота окна Х ширина окна.

В итоге мы берем не 15 м2, а 20 м2.
Смотрим дальше.
Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2.
Мы проверяем относятся ли наши стекла окон к легкосбрасываемым конструкциям. Допустим относятся, но площадь берем все равно 20 м2 по площади окна или надо набрать 20 м2 по площади стекол?


[15.09.2020 8:42:33]
 "Господа, вы будете смеяться, но площадь стекла тоже произведение его длины на ширину."

Но площадь окна и площадь стекла - это разные величины!


[15.09.2020 8:59:49]
 Площадь окна и площадь остекления совершенно разные вещи. Но норма совершенно странная. При взрыве может ведь не только стекло вылетать, но и створка(и) открываться. Тогда нужна не площадь стекла, а площадь проема.
См. ГОСТ Р 56288-2014 "Конструкции оконные со стеклопакетами легкосбрасываемые для зданий. Технические условия" http://docs.cntd.ru/document/1200115...


[15.09.2020 9:01:44]
 Делаете необходимую площадь окон из стекол необходимой площади.

Каждой стекло должно иметь площадь при толщине 3, 4 и 5 мм не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м.


[15.09.2020 9:07:26]
 Georg ®, да вот загвоздка только одна. в СП 4 написано 0,03 м2 на 1 м3, а в СП 89 - 0,05 м2 на 1 м3.

И если брать 0,05, тогда получается, что обе продольные стены должны быть в окнах. Что-то перебор какой-то.


[15.09.2020 9:12:51]
 Не нравятся нормы - ручками посчитайте.


[15.09.2020 9:29:01]
 Ну что Вы, я просто обожаю когда расходятся нормы :))


[15.09.2020 18:05:50]
 Посмотрите: Расчет параметров легкосбрасываемых конструкций
для взрывопожароопасных помещений промышленных
объектов: рекомендации. М.: ВНИИПО, 2015. 48 с.
Орлов Г.Г. Легкосбрасываемые конструкции для
взрывозащиты промышленных зданий. М.: Стройиздат,
1987. 198 с.
Годжелло М.Г. Расчет площади легкосбрасываемых конструкций для зданий и сооружений взрывоопасных
производств. М.: Стройиздат, 1981. 49 с.
https://www.stroypanel.ru/wp-content...
Там довольно подробно с картинками, расчетами, таблицами показано, что и как считать.
Была еще СН 502-77 Инструкция по определению площади легкосбрасываемых конструкций. Их отменили, но там тоже показано методика расчетов. Насколько я слышал таблицы умножения и логарифмов под "гильотину" не попали.


[15.09.2020 20:07:50]
 Спасибо! Попозже ознакомлюсь, если сил хватит.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Легкосбрасываемые конструкций и окна по п. 6.9.16 СП 4 от 2020 года      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.