Естественная компенсация для дымоудаления

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.09.2020 11:45:29]
 В проекте для компенсации воздуха удаляемого системой вытяжной противодымной вентиляции предусматривается естественная вентиляция, а именно предусмотрен воздуховод на высоту здания (три этажа), с забором воздуха на уровне кровли и опускается на 1-й этаж к уровню пола коридора.
Вопрос возможна такая система компенсации и будет ли такая система работать? Имеются подозрения в правильности принятого решения.


[01.09.2020 14:22:48]
 Чем выше точка забора наружного воздуха, тем больше вероятность попадания в неё дыма.


[01.09.2020 14:22:48]
 Чем выше точка забора наружного воздуха, тем больше вероятность попадания в неё дыма.


[03.09.2020 13:39:15]
 Забор воздуха по нормам на расстоянии более 5 метров от точки выброса дыма. Или Вы не об этом?
У меня сомнения, как вообще будет работать система дымоудаления?
Система компенсации естественный приток, а не механический.
Высота от клапана до верха воздуховода (воздухозаборного устройства) - 10 метров.


[03.09.2020 15:42:10]
 один из них (в запасе)®

А в чём сомнения-то? Что тепловая тяга в воздуховоде компенсации перетянет вентилятор в вытяжке?


[05.09.2020 13:41:47]
 положительного дисбаланса не будет и это хорошо, а что б не было сомнений, надо купить анемометр


[05.09.2020 17:43:31]
 соотношение подающего к удаляемому помните?
Это у вас компенсирующие шахты должны быть очень солидного сечения...
Если объект коммерческий, то маркетологи скажут, что вы своровали квадратные метры)))


[05.09.2020 20:02:58]
 Детский сад.


[05.09.2020 20:03:52]
 объект имеется в виду - детский сад (3-х этажный).


[05.09.2020 20:05:29]
 Хорошо. Как построят, обязательно приду на комплексные испытания, с анемометром.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Естественная компенсация для дымоудаления      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.