Водяное пожаротушение-ввод в здание полипропиленовой трубой

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.08.2020 15:51:58]
 Здравствуйте,
Ввод горводопровода в здание выполнен полипропиленовой трубой.
Возможно ли использовать такой ввод для спринклерного пожаротушения?
Дуримар

[14.08.2020 3:33:30]
 СП 30.13330.2016 п.7.1.3


[14.08.2020 19:48:52]
 Ув. Дуримар, спасибо, полезный пункт.
Так а по сути - можно или нет?