Эвакуация из открытой террасы на 2 этаже

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.06.2020 23:13:20]
 Коллеги, спорю с архитектором: На 2 этаже общественного здания имеется большая открытая терраса (по сути большой открытый балкон , S=390 м.кв, H-5 м до уровня земли). Дверь, ведущая в эвакуационный коридор внутрь здания: раздвижная, стеклянная. На моё требование выполнить рядом распашную дверь - не соглашается, требует у меня обоснования. Мотивирует тем, что это тем, что это "и так уже улица", и эвакуация куда то там ещё уже не требуется. Помогите его переубедить нормативно, а не только эмоциями.


[27.06.2020 9:12:14]
 Ст. 89 ФЗ-123


[27.06.2020 11:06:20]
 Спасибо, Александр!


[30.06.2020 14:23:25]
 Если вчитываться в Ст. 89 ФЗ-123:
1) из помещений первого этажа наружу:
....................
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
а)...в)
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;

То есть, если предприниматели не смогут арендовать террасу, то она вполне может быть эксплуатируемой кровлей и безопасной зоной.

Но скорее всего на террасе будет кафе или общепит более высокого класса - ресторан на открытом воздухе с навесом.


[30.06.2020 14:29:43]
 На заметку, терраса это не помещение
Определения слова Помещение

ПУЭ
Пространство, огражденное со всех сторон стенами (в том числе с окнами и дверями), с покрытием (перекрытием) и полом.
Пространство под навесом и пространство, ограниченное сетчатыми или решётчатыми ограждающими конструкциями, не являются помещениями

СНиП 10-01-2003 (отменён) и СНиП 31-02-2001
Пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями




[30.06.2020 14:29:49]
 Dimma ®

Терасса и кровля - как бы совсем не одно и то же :)


[06.07.2020 11:28:09]
 Ваша терраса - площадка на кровле. Если там есть люди, соответственно нужно относится к ней как к эксплуатируемой кровле. А по этому поводу ВНИИПО давало разъяснение (12.12.16 № 720-1-29-13-14) примерно следующего содержания:
"В ответ на Ваш запрос сообщаю, что к эвакуационным выходам с эксплуатируемой кровли предъявляются те же требования, что и к эвакуационным выходам из помещений. При решении вопроса о том является ли выход с эксплуатируемой кровли эвакуационным следует руководствоваться статьей 89 Федерального закона №123-Ф3 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также требованиями СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»...."

Не знаю как прикрепить, если потребуется, я думаю кто-то выложит.


[08.07.2020 14:37:46]
 Я не встречал в наших нормах требований по эвакуации с кровли/терассы. А если их нет, значит СТУ.


[08.07.2020 17:22:58]
 п. 4.3.5 СП 1, п. 5.4.5 сп 2


[10.07.2020 9:22:29]
 ''Бывший сотрудник НТО'' размести изображение на imgur.com (у некоторых изображени больше 10 лет доступно) и вставь прямую ссылку на jpg в сообщение.
Эвакуацию лучше сделать через открытые уличные лестницы. Наподобие такой:
goo.gl/maps/hBDGTsNiNgm1nDKbA
(на панораме показан одна из двух эвакуационных лестниц с рынка "1000 мелочей")


[10.07.2020 9:26:30]
 согласно ч. 3 ст. 89 ФЗ-123 эвакуация с эксплуатируемой кровли вроде как и не требуется, т.к. на ней она может заканчиваться


[13.07.2020 14:00:46]
 Асашай, обоснуйте обеспечение безопасности людей при возникновении пожара в соответствии с ПП 87.

п. 4.3.5 СП 1, п. 5.4.5 сп 2 не относятся к эвакуации С кровли. Там про эвакуацию ПО кровле к лестницам или ЛК.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эвакуация из открытой террасы на 2 этаже      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.