Хаотичная неисправность линий оповещения в на системе lpa-duo-m

[ОПС]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик
AlekseyGroza ®

[14.04.2020 12:47:27]
 Добрый день!
Есть оборудование lpa duo-m 1 шт. и lpa duo-s 2шт.
Собрали линии оповещения, все исключили согласно инструкции. Линия на 100 в.
Проблема следующего характера
В приборе производим запись импеданса ( эталоного значения), после повторного опроса импеданса ( линии уходят в неисправность,либо обрыв линии, либо я так понимаю кз), начали прозванивать линии, они в порядке. Подключили все обратно, снова произвели запись значений и снова уходят в неисправность, решили подождать. В итоге линии оповещения даже те которые 100 % рабочие тоже уходят в неисправность. Может кто чего подскажет??? Куда еще можно капнуть.
ПС в программе стоит отклонение от нормы импеданса 35%. Линии от 120-420 метров, кабель 1х2х1.5. Колонки той же фирмы.


[14.04.2020 14:34:10]
 Прибор же вроде отображает текущее измеренное значение? Понаблюдать в течении какого-то времени как изменяются эти показания. Если они значительно меняются, то откинуть линию, вместо неё подключить конденсатор с резистором и снова смотреть. Если без всякой линии на постоянных резисторе с конденсатором сильно плавает значение, то наверно прибор глючит.


[14.04.2020 14:46:11]
 Линию не перегрузили? Суммарная мощность громкоговорителей не превышает номинальную мощность усилителя?


[17.04.2020 12:03:12]
 На блока по 300 Т примерно, каждый блок до 500 Вт, на одну линию можно подключить хоть все 400Вт ( РЕКОМЕНДУЕМАЯ ИНСТРУКЦИЕЙ ПОДКЛЮЧАЕМАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ). Я так понимаю запас 100Вт остаётся


[17.04.2020 13:40:09]
 Модель динамиков какая?


[20.04.2020 9:25:25]
 Lpa 6c
Lpa 10c
Lpa 30 hm
Lpa 6w


[21.04.2020 14:58:05]
 Можно предположить, что в одном из громкоговорителей произошло межвитковое замыкание. Чтоб исключить этот момент замерте сопротивление линии и сопоставте с расчетным по линии.


[21.04.2020 15:45:48]
 У LPA есть аналогичные модели с приставкой EVA. Эти динамики выглядят точно так же, единственное отличие - в них стоят конденсаторы (видно прямо на колодке). Вот если у вас хоть один такой динамик попался, то дело в нём - конденсатор не даст нормально работать контролю линий.


[22.04.2020 9:57:10]
 Помнится, что где то у Луиса мелькала фраза в мануалах о том, что на одну линию оповещения можно нагружать не более 100Вт. Сейчас уже не вспомню, где, но было. Возможно в этом причина?

Либо конденсаторы (если с Евой пересорт случился).

А вообще в техподдержку Луиса обращаться пробовали?


[22.04.2020 14:59:39]
 В колонках конденсаторы замечены не были, сейчас делаем подключение по одной колонки, настенные колонки некоторые выдают несправность /обрыв линии/. Их пропускаем подключаем дальше, пока тестируем. Еще нашли линию которая на фазу от 220 при замере переменки на линию оповещения выдает 60 вольт переменки, на остальных линиях такого нет. Эту линию отключили неисправностей стало меньше.
Серго

[09.07.2020 12:48:54]
 Здравствуйте. У меня такая же проблема с этими блоками S и M. Всего у меня их 2. могут стоять часов 5 или сутки без неисправности, могу каждые 10 минут выскакивать. Линии РО в порядке. Пробовал отсоединить линии оповещения, поставил сопротивление на выходы, перзаписал, все равно проблема не исчезла. То есть проблема идет от самой стойки возможно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ОПС]Тема: Хаотичная неисправность линий оповещения в на системе lpa-duo-m      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.