Размещение приборов АУПС в шкафу

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.10.2017 17:09:43]
 Добрый день знатоки!
Хочу спросить у вас совета в плане проектирования систем АУПС и АПТ. Вопросов по сути несколько, н овсе они связаны:
1) Разрешается ли устанавливать приборы контроля и управления внутри шкафов с монтажной панелью настенного исполнения?
2) Должны ли иметь эти корпуса пожарные сертификаты? (по логике вещей в шкафу оборудование более защищено)
3) Если разместить внутри такого шкафа сертифицированное оборудование то на сборку не нужно будет сертификата? Я так понимаю что если шкаф будет поставляться как готовое изделие - то скорее всего сертификат и потребуется, а если в проекте будет указано подключение не как к шкафу в общем, а по отдельности к блокам (не клеммы проходные шкафа а напрямую к модулям) то в этом случае нужна-ли сертификация?

Пока что это основные вопросы на которые я так и е смог найти конкретного ответа на в СП ни в ФЗ. По возможности инетересуют именно ссылки хотя бы на разделы в документах т.к. наши пожарные нормы можно трактовать как угодно (в большинстве своем, к сожалению).



[24.10.2017 17:17:19]
 13.14.5. Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.


[24.10.2017 17:18:11]
 Есть такая штука у "Болида" - шкаф пожарной сигнализации или "ШПС". В принципе он собой представляет все то, что вы описали в вопросе. Также есть письмо об отсутствии сертификации в связи с отсутствием требований - https://bolid.ru/production/orion/su...


[24.10.2017 17:35:35]
 Gidrant ® Именно про эту строчку я и говорил "трактовать как угодно". Никаких четких запретов нет, контроль и передача сигналов будет передавать на центральный пульт диспетчеров.

Petrov_I_S ® Эти шкафы я тоже видел , но меня интересует именно возможность изготовления шкафов со специфическим назначением. Например управление работой насосной станцией. Могу-ли я использовать тот же Болид ? Это вопрос на будущее , опишу ситуацию:
Есть плавучий терминал по добыче газа, там есть насосная станция с мощными насосами. По сути нужно обработать сигналы от АУПС либо от верховиков и выдать сигнал на запуск насоса ( в силовом шкафу все требования учтены, с контролем линий и т.д. Вот собственно могу-ли я собирать на оборудовании болида свою "релейную" логику ? Использовать тот же сименс сейчас не могу, нужен контроль линий, а болид в этом плане вполне подходит ( собственно как и другие представители этого сегмента рынка). Интересует именно правовая сторона вопроса, МОГУ ли использовать это оборудование для целей не связанных с АУПС Охранкой и т.д. ?


[24.10.2017 17:59:57]
 поясните подробнее - какое оборудование вы собрались использовать "для целей не связанных с АУПС Охранкой и т.д." ?


[24.10.2017 18:21:03]
 В частности пульт С200-М+С2000-КПБ+Сигнал20П+преобразователи протоколов+укв ну и по мелочи(естественно БРП болидовское тоже. Все в одонм шкафу. Шкаф же не является помещением? КОнтроль открытия двери органиован.


[24.10.2017 18:55:53]
 В соответствии с п.7.2.14 ГОСТ Р 53325 ППУ, ППК не могут выполнять функций, не связанных с противопожарной защитой, за исключением функций, связанных с охранной сигнализацией. Соответственно, "использовать это оборудование для целей не связанных с АУПС Охранкой и т.д." вы не можете


[25.10.2017 11:31:18]
 Petrov_I_S ® Но ведь у самих болидовцев есть шкафы управления насосными станциями! Которые работают на их протоколе ОРИОН и управляются теми же пультами.

Спасибо за ГОСТ изучал его неоднократно, но наэтот раз нашел именно те пункты которые меня интересовали.
7.1.4 По объекту управления ППУ подразделяют на приборы:
- управления установками водяного и пенного пожаротушения;
и
7.1.6 По конструктивному исполнению приборы подразделяют на:
- совмещенные (имеющие в одном корпусе два и более типов приборов).

Я так понимаю этого достаточно для нормативного обоснования будущего шкафа ?

А тот пункт который вы предоставили я так понимаю говорит о недопустимости применения ППУ ОДНОВРЕМЕННО и для пожарки и для сторонних функций.


[26.10.2017 10:08:37]
 Не встречал болидовских шкафов, "которые работают на их протоколе ОРИОН и управляются теми же пультами"...Если вы имеете ввиду ШКП, то схема управления там иная - при помощи приборов типа "С2000-4", "Поток-3Н" и т.д. "С2000М" управляет таким прибором по интерфейсу, а сам прибор уже подает управляющий сигнал на шкаф и принимает от него состояния на шлейфы.

Еще раз опишите задачу, которую вы хотите решить.


[26.10.2017 11:01:18]
 Если вкратце - то по сигналу "ПОЖАР" от АУПС мы должны передать сигнал на запуск пожарных насосов и открытие соответствующих задвижек на линии пожаротушения в шкаф управления насосной станцией. Этот шкаф на болиде будет как передаточным звеном между АУПС и шкафом управления насоснйо станцией с возможностью передачи необходимых сигналов на АРМ операторов.


[26.10.2017 11:04:57]
 шкафы, которые управляют задвижками и насосами - с сертификатом соответствия ГОСТ 53325 ?


[26.10.2017 11:25:26]
 Да, сам шкафы управления имеют все сертификаты. Наш шкаф грубо говоря только ретранслирует сигнал от АУПС и выдает его на АРМ. По сути выполняет роль интегратора.


[26.10.2017 11:28:50]
 ну и в чем тогда проблема? ставите рядом со шкафами управления приборы от болида, управляете шкафами, принимаете с них сигналы состояний. Для красоты и удобства - спрячьте их в шкаф, или возьмите готовый ШПС.


[26.10.2017 11:43:50]
 Ну практически так и получается, только вместо готового ШПС будет наш шкаф собранный из болидовского оборудования. Вопрос именно в этом и заключался, можем ли мы сами собрать шкафы на подобии ШПС, только с начинкой из нужных именно нам компонентов и поместить это все в отдельный шкаф. И что с сертификацией таких шкафов. теперь ответы на все вопросы получены ,спасибо.


[26.10.2017 12:00:13]
 Ориентируйтесь на письмо по ШПС - к нему требования по сертификации отсутствуют, а ваш шкаф ничем особо от него не отличается.
Mikhail_PM ®

[27.08.2020 21:54:44]
 Коллеги,

два вопроса в продолжение темы:

1) могу ли я использовать для размещения приборов АУПС Болид (С2000 КПБ, Сигнал-20, КДЛ и т.д. отдельный большой шкаф (например 2000*800*400, например, ДКС - несертифицированный).

Все внешние кабели сводятся к этому шкафу.

С2000М и БКИ - размещаются отдельно, как надо - с круглосуточным персоналом.



2) могу ли я в этих шкафах использовать не-FRLS клеммники и выполнять там не-FRLS внутришкафную разводку?



Какие здесь могут быть запреты-ограничения или риски при приемке.




[Mikhail_PM, Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[28.08.2020 7:28:27]
 Mikhail_PM ®
1) IMHO, да
2) IMHO, нет.
  Дискусия закрыта