О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

СОУЭ и АПС в жилых зданиях коридорного типа с высотой ниже 28м

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.09.2016 12:02:53]
 АУПС в зданиях ниже 28м не делается (СП5, приложение А п.6.2)
В зданиях коридорного типа до 10 этажей делается СОУЭ 2 типа.

Вопрос: как запускать СОУЭ в жилом здании ниже 28м коридорного типа?


[21.09.2016 12:17:24]
 Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям.

п. 3.3 СП 3.13130.2009


[21.09.2016 13:01:12]
 делать в коридорах АПС. Для дистанционного и местного пуска все равно ИПРы и приборы предусматривать, т.е. от ПС все равно не уйти


[21.09.2016 13:02:19]
 и еще вопрос
это у вас жилой дом, или общага?


[21.09.2016 14:43:46]
 to CV:
это жилой дом. Только какого все же типа (коридорного или секционного) - не понятно




[21.09.2016 15:30:43]
 если одна лестница-то однозначно секционный, а если две-надо смотреть


[21.09.2016 15:44:06]
 
Цитата Sege 21.09.2016 14:43:46
Только какого все же типа (коридорного или секционного) - не понятно
--Конец цитаты------
http://docs.cntd.ru/document/1200084...
приложение Б


[21.09.2016 15:54:48]
 а вообще даже архитекторы затрудняются с ответом на этот вопрос, т.к. в тех же секционных домах при площади квартир на этаже более 500м2 уже надо 2 лестницы, и тогда уже секционный не отличить от коридорного типа.


[21.09.2016 16:16:07]
 Нина ® спасибо, теперь более менее ясно.

В итоге получается секционного типа, а значит АУПС и СОУЭ вообще не требуется!


[21.09.2016 17:21:41]
 Наличие 2 лестничных клеток не свидетельствует о секционном типе. Многоквартирный дом секционного типа разделён на секции ограниченными перегородками с нормируемым пределом огнестойкости по всей высоте здания, начиная от подвала, заканчивая чердаком.


[21.09.2016 17:26:24]
 СОУЭ можно включать от ИПР и без ППКП. Зачем монтировать АПС???


[21.09.2016 17:30:39]
 Ув. l-tanton, объясните тогда алгоритм сработки СОУЭ, в какой момент и кто включит ее, по-моему при вашем раскладе на каждом этаже надо дежурного посадить?


[21.09.2016 19:56:02]
 А разве только дежурные могут нажать на ИПР?


[21.09.2016 23:22:49]
 Ув. Нина- нет. Еще дети.


[22.09.2016 0:01:15]
 
Цитата l-tanton 21.09.2016 17:26:24
Зачем монтировать АПС???
--Конец цитаты------
Чтобы защитить людей от пожара. Ниже 28 метров, рассматривается практически как ниже 3 м и жильцы из окна смогут выпрыгнуть при пожаре.


[22.09.2016 10:45:30]
 [21.09.2016 19:56:02] А разве только дежурные могут нажать на ИПР?

а где же тут дистанционное управление? (требование п.3.3 СП3).


[22.09.2016 11:32:10]
 Вот это и есть дистанционное включение СОУЭ от ЭДУ.


[22.09.2016 13:09:10]
 согласно п.3.3 СП3 должно быть (если нет АПС) дистанционное, ручное И местное. ЭДУ этажный - это, как мне думается, местное включение. Дистанционное, это то что описывается п.3.5 СП3 (из помещения пожарного поста). В итоге имеем ту же ПС, только без дымовых извещателей. И она имеет место быть, если это например цех и дежурный вовремя заметит дым и среагирует, а если задымление на 5 этаже коридорного жилого дома, то дежурный среагирует тогда, когда уже ни о какой безопасной эвакуации и речи быть не может. Так что, по всему выходит - или дежурных на каждый этаж, или делать нормальную АПС с дымовиками в коридорах ЖД.


[22.09.2016 13:21:24]
 >ЭДУ этажный - это, как мне думается, местное включение

Вообще пожарная сигнализация с пороговыми извещателями, выдающими только сигнал пожар - это дистанционная сигнализация. Несколько сигналов (пожар, неисправность и т.д., при этом не нужно путать сигнал неисправность шлейфа с неисправностью извещателя) - телесигнализация. Деление на местную, дистанционную и телесигнализацию - общее для всех видов сигнализации.

Местная - это автономный извещатель или ручной со встроенным звуковым сигналом без передачи куда-либо.


[22.09.2016 14:16:04]
 
Цитата CV 22.09.2016 13:09:10
ЭДУ этажный - это, как мне думается, местное включение
--Конец цитаты------
А ручное, как Вам думается, это что или это как?
В нормах написано немало бреда.
Выбор вида управления определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функционального назначения, конструктивных
и объемно-планировочных решений здания и исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
Вот я, как проектировщик, принимаю решение о ППУ СОУЭ с ЭДУ на этажах и у консьержа.


[22.09.2016 15:37:58]
 [22.09.2016 14:16:04] А ручное, как Вам думается, это что или это как?
-естественно, ручным может быть как местное так и дистанционное управление (из названия понятно-ручками поработать).

[22.09.2016 14:16:04] принимаю решение о ППУ СОУЭ с ЭДУ на этажах и у консьержа.
-То есть мы вернулись к тому, что для запуска СОУЭ необходимо организовать АПС и по сигналу от ЭДУ ППУ автоматически запустит СОУЭ. Значит все чего добились, это ДИПы не устанавливать, вопрос остается, зачем такая СОУЭ, время запуска которой никак не связано с задымлением? ответ - а чтобы было!


[22.09.2016 16:01:40]
 
Цитата CV 22.09.2016 15:37:58
То есть мы вернулись к тому, что для запуска СОУЭ необходимо организовать АПС
--Конец цитаты------
нет, мы пришли к тому, что мы ПО НОРМАМ организовали СОУЭ, построенную на приборе управления оповещением, ЭДУ и оповещателях.

Цитата CV 22.09.2016 15:37:58
вопрос остается, зачем такая СОУЭ, время запуска которой никак не связано с задымлением? ответ - а чтобы было!
--Конец цитаты------
не находите, что вопрос не по адресу?
и я не нахожу, что время запуска не связано с задымлением.
ЭДУ на этаже, нажатый сознательным гражданином при реальном задымлении, процесс эвакуации ускорит.
Иначе надо признать, что и ИПР в АПС устанавливаются
Цитата CV 22.09.2016 15:37:58
а чтобы было
--Конец цитаты------


[23.09.2016 7:46:42]
 2 CV ®:
АПС в контексте вашей беседы - Автоматическая пожарная сигнализация. Как правило, делается на ДИПах и прочих точечных/линейных извещателях, срабатывает без участия человека.
Если вы ставите ППКП и ручные извещатели "без дымовых извещателей" - это просто ПС (если так выразиться), без буквы "А" (ну, и без буквы "У", которая в СП5.13130 тоже чего-то значит). Можете попробовать сделать СОУЭ без ППКП (ручники все равно нужны будут).


[23.09.2016 10:01:25]
 Вот выписки из меня, например, про последний такой же дом.
========
Согласно п.1.2 СП5.13130 необходимость применения на объекте установок пожаротушения и пожарной сигнализации оп-ределяется в соответствии с приложением А, стандартами, сводами правил и другими документами, утвержденными в уста-новленном порядке.
В соответствии с п.6.2 табл. А.1 прил.А к СП5.13130 жилые здания высотой 28 м и менее оборудовать автоматическими ус-тановками пожаротушения и пожарной сигнализации – не требуется.
Однако, в соответствии с прим. 2) к табл. А.1 прил.А жилые помещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.
В других стандартах и сводах правил, утвержденных в установленном порядке, требований к оборудованию проектируемо-го здания АУПТ и АУПС не содержится.
===========
Тип СОУЭ для данного объекта обусловлен значениями следующих нормативных показателей:
--класс функциональной пожарной опасности здания и его назначение - Ф1.3 - многоквартирное жилое здание секционного типа;
--этажность здания – 11 этажей;
В соответствии п. 5 табл. 2 СП3.13130 здание подлежит обязательному оборудованию системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа.
В соответствии с нормативными документами по ПБ для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими ус-тановками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. Поэтому принято решение о дистанционном руч-ном включение СОУЭ от пусковых элементов, размещаемых в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным по-жарным извещателям.
Проектируемая система оповещения о пожаре обеспечивает передачу сигналов оповещения одновременно по всему зда-нию, независимо от места обнаружения пожара.
Учитывая, что на объекте не предусмотрено круглосуточное дежурство персонала пожарного поста или поста охраны, приня-то решение о передаче тревожных извещений "Пожар" и технологических сообщений "Неисправность" от аппаратуры СОУЭ с помощью служебных SMS-сообщений и речевых сообщений через каналы сотовой связи операторов мобильной связи от ПОО СПИ на сотовые и (или) стационарные телефоны ГТС дежурного персонала, ответственного за противопожарную защиту объ-екта.
Выбор электрических кабелей, способы их прокладки для организации цепей пуска и соединительных линий СОУЭ произве-дён в соответствии с требованиями гл. 6 ТРоТПБ, ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53316, группой ГОСТ Р 50571, СП5.13130, СП 6.13130, ПУЭ и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной автоматики.
====================
В качестве прибора управления СОУЭ принят ППУ СОЭ "Танго-ПУ", который при принятой схеме СОУЭ обеспечивает:
-способ оповещения: звуковой и световой (комбинированные ПО);
-очередность оповещения: несколько линий оповещения с одновременным включением;
-возможность местного ручного включения СОУЭ и корректировки принятого автоматического алгоритма работы СОУЭ в зависимости от конкретной аварийной ситуации на объекте (включить/отключить любой произвольный выход или их ком-бинацию кнопками с панели прибора одновременно или выборочно по зонам);
-контроль исправности входных и выходных цепей;
Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM "УО-4С исп.02" в настоящем проекте используется в качестве прибора объектового оконечного системы передачи извещений (ПОО СПИ) и обеспечивает:
-передачу по пяти телефонным номерам тревожных извещений (SMS-сообщений и речевых сообщений) "Пожар" и "Про-никновение в электрощитовую", технологических сообщений "Неисправность ППУ" и "Неисправность ББП" по каналам сотовой связи стандарта GSM 900/1800 с возможностью резервирования (2-я SIM-карта);
-постановку снятие с охраны помещения электрощитовой при помощи ключей Touch Memory;
-управление c помощью SMS сообщений взятием/снятием собственных ШС;
-периодическую передачу тестовых сообщений для контроля канала связи;
В качестве пусковых элементов дистанционного ручного включение СОУЭ приняты ИПР-Кск (ИОПР513/101-5) с надписью "ПОЖАР" (класс В по ГОСТ Р 53325 – активация несколькими действиями).
Для защиты от вандализма, от случайного и (или) несанкционированного включения СОУЭ ИПРы размещаются в герметич-ных боксах для извещателей пожарных ручных на высоте 1,5 м от уровня пола на лестничных клетках каждого этажа, чердака, а также перед выходами из подвала.
ИПРы объединены в цепи пуска, подключены к входам запуска ППУ СОУЭ и обеспечивают информационную и электриче-скую совместимость с ним.
Входная дверь помещения, в котором располагается аппаратура управления СОУЭ, блокирована на открытие с помощью охранного извещателя магнитноконтактного ИО 102-20/Б2П.
Для обеспечения контролируемого доступа в помещение электрощитовой, в котором размещается аппаратура СОУЭ, а так-же к программированию и функциям управления аппаратурой СОУЭ предусмотрено использование "Считывателей-2" (исп.00) и электронных ключей "Touch Memory". Считыватель устанавливается перед входом в помещение электрощитовой.
В соответствии с требованиями СП 3.13130 проектом предусмотрена установка:
=в прихожих квартир, в машинных отделениях лифтов и каждом отсеке подвала - светозвуковых оповещателей по-жарных "Маяк-12-КПМ" таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм;
=на наружном фасаде здания около входных дверей в подъезды - светозвуковых оповещателей "Маяк-24-КПМ1-НИ".
Внешние СЗО устанавливаются на высоте не менее 2,5 м под козырьком для установки оповещателей серий МАЯК.
Аппаратура управления проектируемой СОУЭ устанавливается в электрощитовой подвала.
Способы прокладки цепей СОУЭ и проводных соединительных линий между её компонентами соответствуют требованиям ГОСТ Р 31565, раздела 13.15 СП5.13130.2009 и требованиям СП6.13130.
В проекте использованы элементы сертифицированной кабельной линии «Гефест» (ТУ 3449-006-70631050-2009).
Конструкция выдерживает тепловое воздействие открытым огнем или лучистой энергии в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 в течение 120 минут (для варианта монтажа «Открытая прокладка кабеля»). Срок службы КЛ при нор-мальных условиях эксплуатации - не менее 10 лет.
Основой принятой огнестойкой кабельной линии является огнестойкий кабель. Задача остальных элементов кабельной ли-нии – предотвратить разрушение (осыпание) изоляции кабеля в процессе воздействия высокой температуры и открытого пла-мени в условиях пожара и в максимальной степени выполнить условия сертификационных испытаний по ГОСТ 31565 и ГОСТ 60332 применительно к конкретному объекту.
В местах прохождения кабельных каналов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости преду-смотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
===================
4.4.Для обеспечения контролируемого доступа в помещение электрощитовой, в котором размещается аппаратура СОУЭ, а также к программированию и функциям управления аппаратурой СОУЭ предусмотрено использование "Считывателей-2" (исп.00) и электронных ключей "Touch Memory".
Считыватели установить:
=Сч1 – в помещении электрощитовой в непосредственной близости к ПОО СПИ – обеспечивает организацию уровней доступа к прибору и функциям управления;
=Сч2 – перед входом в помещение электрощитовой – обеспечивает контролируемый доступ в помещение;
Программирование эл.ключей производить по согласованию с техническим заказчиком в соответствии с принятой на объекте системой обеспечения безопасности.
4.5.Входная дверь помещения, в котором располагается аппаратура управления СОУЭ, блокирована на открытие с помощью ох-ранного извещателя магнитноконтактного ИО 102-20/Б2П.
Охранный извещатель включить в самостоятельный шлейф ПОО СПИ (ШС-1).

==========
Joprst ® - Можете попробовать сделать СОУЭ без ППКП (ручники все равно нужны будут).
А ППУ СОУЭ не подойдёт?
Как написала Нина - мы пришли к тому, что мы ПО НОРМАМ организовали СОУЭ, построенную на приборе управления оповещением, ЭДУ и оповещателях.




[23.09.2016 10:05:52]
 CV ® ====ЭДУ этажный - это, как мне думается, местное включение.
====Думаю, что это ручное дистанционное.
А местное - это кнопкой на самом ППУ СОУЭ (и тоже ручное)


[23.09.2016 10:49:59]
 
Цитата Волжанин 23.09.2016 10:01:25
Вот выписки из меня, например, про последний такой же дом.
--Конец цитаты------
вещь, прямо произведение искусства :)), впрочем как обычно.
Картиночек-то много на этот раз ))?

Цитата Волжанин 23.09.2016 10:01:25
В местах прохождения кабельных каналов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
--Конец цитаты------
интересно было бы посмотреть :)


[23.09.2016 10:58:44]
 Нина.
Ну, картинки то штатные от производителя, а текст в ПЗ такой:
=======
5.7.В местах прохождения кабельных каналов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости преду-смотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
5.7.1.Для создания герметичных огнестойких проходок в местах прохода металлических лотков через стены с нормируемым пределом огнестойкости использовать:
= огнезащитные пеноблоки DT, которые уложить в кабельных каналах поверх кабелей с общей глубиной заделки, рав-ной толщине пересекаемой строительной конструкции.
= огнестойкий герметик DS - для обеспечения защиты от проникновения дыма через все оставшиеся щели между эле-ментами проходки внутри кабельного канала после укладки пеноблоков.
Кроме того, герметик DS нанести на кабели в пределах глубины заделки и на расстоянии 0,5 м с каждой стороны про-ходки слоем толщиной не менее 3 мм.
= огнестойкая пена DF однокомпонентная - для заделки проема в строительной конструкции снаружи кабельного ка-нала.
5.7.2. При проходе металлических лотков через стены с ненормируемым пределом огнестойкости щели между элементами про-ходки внутри кабельного канала герметизировать огнестойким герметиком DS.
При этом заделку проемов в строительных конструкциях снаружи кабельных каналов производить несгораемыми мате-риалами (строительным раствором, цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком - 1:3, глиной с цементом и песком - 1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом - 1:2 или другими негорючими материалами) по всей толщине стены или перегородки непосредственно после прокладки кабелей или труб (СНиП 3.05.06-85, п. 3.65).


[23.09.2016 11:05:20]
 И ещё про модные сегодня ОКЛ.
Может кому сгодится что-то, а может кто раскритикует что...
Очень надеюсь на это.
======
5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
5.1.Способы прокладки цепей СОУЭ и проводных соединительных линий между её компонентами соответствуют требованиям ГОСТ Р 31565, раздела 13.15 СП5.13130.2009 и требованиям СП6.13130.
В проекте использованы элементы сертифицированной кабельной линии «Гефест» (ТУ 3449-006-70631050-2009).
Конструкция выдерживает тепловое воздействие открытым огнем или лучистой энергии в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 в течение 120 минут (для варианта монтажа «Открытая прокладка кабеля»). Срок службы КЛ при нормаль-ных условиях эксплуатации - не менее 10 лет.
КЛ имеет рабочий диапазон температур окружающей среды –60…+180 °С.
Основой принятой огнестойкой кабельной линии является огнестойкий кабель. Задача остальных элементов кабельной линии – предотвратить разрушение (осыпание) изоляции кабеля в процессе воздействия высокой температуры и открытого пламени в условиях пожара и в максимальной степени выполнить условия сертификационных испытаний по ГОСТ 31565 и ГОСТ 60332 применительно к конкретному объекту.
5.2.Состав кабельных линий в проектном исполнении:
=кабели огнестойкие типа КуСРПнг(А)-FRHF, и КСРВнг(А)-FRLS  см. таблицу используемых кабелей (раздел РЧ проекта);
=коробки монтажные огнестойкие типа КМ-О;
=кабель-каналы металлические оцинкованные ККМО;
=трубы электромонтажные для прокладки эл.кабелей, гибкие, гофрированные, безгалогенные, трудногорючие, из ком-позиции ПНД с антипиреном, FR-HF, имеющие сертификат ПБ;

5.3. Для коммутации соединительных линий использовать:
===в помещениях с нормальной средой:
-в качестве этажных распределительных коробок - коробки монтажные огнестойкие КМ-О (12к)-IP41-d;
-для подключения ИПРов и ПО - коробки монтажные огнестойкие КМ-О (4к)-IP41 (без гермовводов).
Для исключения повреждения изоляции кабеля в месте ввода кабель-канала в монтажную коробку КМ–О без гермовво-да необходима дополнительная изоляция кабеля как минимум двумя слоями ленты термостойкой ЛТ «Гефест».

5.4.Шлейфы пуска, цепи СОУЭ прокладывать:
==на этажах здания и в подвале - открыто в кабель-каналах металлических оцинкованных ККМО с крышками:
-ККМО 15х15 (для одиночной прокладки кабеля) и
-ККМО 25х20 (для пучковой прокладки кабелей) с использованием аксессуаров (угол T-образный, угол L-образный).
Кабель-каналы ККМО крепить к стенам помещений при помощи металлических дюбелей стальных - саморезы «клоп», устанавливаемых через 600 мм (150 – 200 мм от каждого края кабель-канала). С целью исключения возмож-ности вскрытия кабель-канала при огневом воздействии, кабель-канал с установленной крышкой фиксировать мон-тажными стяжками - металлические хомуты l=140мм (КФСТ.735312.062). Расстояние между хомутами короба не должно превышать 1 м. Кромки кабель-каналов проклеивать лентой термостойкой ЛТ «Гефест».
ВНИМАНИЕ! При потолочном креплении ККМО установка хомутов короба обязательна
Внутри кабель-канала кабели прокладывать без использования дополнительных креплений и дополнительной защиты при условии отсутствия локальных механических воздействий на оболочку кабеля.
===в подвале соединительные линии от ППУ СОУЭ до стояков и вертикальные стояки до КМ11 по предусмотренным про-ёмам для кабельных инженерных коммуникаций:
-открыто в трубах гофрированных безгалогенных, трудногорючих, из композиции ПНД с антипиреном, FR-HF, имеющих сертификат ПБ с D=25 (одиночная прокладка кабеля).
Крепление труб гофрированных к неподвижным строительным конструкциям выполнить с помощью дюбель-хомутов "КЛОП" КФСТ.735322.048 (дюбель металлический универсальный +саморез со шляпкой «клоп» + скоба однолапковая D внутр.= 25 мм). При этом расстояние между точками крепления должно составлять:
-при вертикальном и горизонтальном расположении трубы - не более 600 м;
-от места ввода кабеля в коробку или аппаратуру и от места изменения направления прокладки - не более 100 мм.
Для ввода труб гофрированных в коробки ККМО использовать муфты гибкие "труба-коробка", IP65; материал - ПВХ, D=25 мм, L=260 мм.
Герметизацию свободных концов труб гофрированных выполнить огнестойким герметиком DS.
5.5.Для сращивания кабелей использовать трубки термоусаживаемые, обжимные (муфта термостойкая КФСТ.344990.007).

5.6.Общие обязательные требования при монтаже ОКЛ:
-ленту термостойкую ЛК "ГЕФЕСТ" на стеклотканевой основе непременно использовать:
-для дополнительной защиты и восстановления изоляционного покрытия в местах разделки изоляции кабеля при подключении к клеммам аппаратуры и контактных соединений, а также при соединении участков кабеля;
-для нанесения дополнительного защитного слоя в местах крепления кабеля и/или короба (под скобой) с целью избегать нарушения изоляции кабеля.
-трассы ОКЛ должны пролегать выше иных коммуникаций для исключения повреждения кабелей падающими элемен-тами коммуникаций во время пожара;
-при прокладке вертикальных трасс протяженностью более 3,5 м необходимо выполнять разгрузочные участки, изменяя направление трассы под прямым углом (с радиусом изгиба не менее десяти диаметров кабеля и с протяженностью го-ризонтального участка не менее 300 мм;
-запрещается крепление ОКЛ к поверхностям, огнестойкость которых ниже огнестойкости прокладываемой ОКЛ;
-не допускать укладки в трубы ОКЛ посторонних кабелей;
-для коммутации соединительных линий использовать:
Конкретные способы устройства кабельных линий  см. "Руководство по применению кабельной линии "ГЕФЕСТ" КФСТ.301262.039 РП.


[23.09.2016 11:47:20]
 Я в последнее время стала загоняться по поводу огнестойких проходок что-то.
Цитата Волжанин 23.09.2016 10:58:44
5.7.2. При проходе металлических лотков через стены с ненормируемым пределом огнестойкости щели между элементами проходки внутри кабельного канала герметизировать огнестойким герметиком DS.
--Конец цитаты------
Вы цитируете СНиП 3.05.06-85, п. 3.65, в котором написано:
"Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены не являются противопожарными преградами".



[23.09.2016 12:06:27]
 Это вводы цепей СОУЭ в квартиры.
Считаю эти дырки важными в жилых домах.
Поэтому и просто герметик чисто против дыма, а не приведение стены до степени огнестойкости противопожарной преграды.


[23.09.2016 12:11:15]
 А просто цемент с песком по объему 1:10 не защитит от дыма?


[23.09.2016 12:26:14]
 цемент с песком внутрь кабельного канала...?


[23.09.2016 13:58:21]
 согласна.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: СОУЭ и АПС в жилых зданиях коридорного типа с высотой ниже 28м      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.