Лифт для пожарных подразделений

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.09.2016 10:20:05]
 Доброе время суток,уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, как уйти от лифта для пожарных подразделений. Здание элеватора для транспортирования цемента к цементным силосам, категория сооружения-Д, степень огнестойкости учитывая высоту здания-II. Габаритные размеры сооружения в плане 9х9м =81 м2, высота до кровли 59,0м , от поверхности проезда пожарной техники до низа открывающегося проема высота 52,5м. Постоянных рабочих мест- нет. Для эвакуации ремонтной бригады до 3-5 чел, которая планируется на 8/16 часов,через каждые 60/90 дней, принята незадымляемая лестничная клетка типа Н2 с подпором воздуха в лестничную клетку. Планируется грузовой лифт для подъема на высоту.
Заменить грузовой лифт налифт для пожарных подразделений заказчик не хочет. СТУ тоже очень дорого.
По факту тушить там нечего. В элеваторе в герметичном металлическом кожухе установлен тяговый агрегат- лента с прикрепленными к ней металлическими ковшами с цементом. В поэтажных помещениях через которые вертикально проходит элеватор, никакой пожарной нагрузки нет.
Подскажите пожалуйста , как решить эту проблему?


[19.09.2016 10:25:59]
 Год постройки элеватора? Реконструкция проводилась?


[19.09.2016 10:34:38]
 А сколько этажей там? Или там нет этажей, а есть какие-то площадки и уровни?


[19.09.2016 13:09:21]
 Проектируемый элеватор. Этажность 3, на отм. 0.000 ,+8.500, +52.500. Площадки менее 40% на отм. 45.500,+47.900


[19.09.2016 13:09:49]
 Проектируемый элеватор. Этажность 3, на отм. 0.000 ,+8.500, +52.500. Площадки менее 40% на отм. 45.500,+47.900


[19.09.2016 13:41:36]
 Ну здесь или расчет риска (ч. 1 ст. 6 ФЗ-123) или план пожаротушения (ч. 6 ст. 15 ФЗ-384)


[19.09.2016 13:41:40]
 Уйти от лифта для пожарных в производственном здании можно расчетом пожарного риска. В рамках расчета рассмотрите горение ленты.


[19.09.2016 17:15:49]
 Здесь мне кажется без СТУ не обойтись:
"СП 4.13130.2013
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на здания и сооружения класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 75 м, и здания и сооружения других классов функциональной пожарной опасности высотой более 50 м..."

Вот в рамках СТУ и пропишите всё, что вы думаете об этом лифте)
morozofkk

[20.09.2016 17:38:35]
 проще здание заглубить или подъезд поднять
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 