Эвакуационный выход в подвале

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.08.2016 2:35:10]
 Добрый день.
Собираюсь купить цоколь под офис. 277 метров, один отдельный вход. И один эвакуационный в помещение общего пользования (т.е. в подвал, в котором что то хранит ТСЖ). Оба есть на плане БТИ. Помещение оборудовано пожарной сигнализацией.
НО!!! стоит открыть дверь аварийного выхода - ТАМ СТЕНА, которую построил ЖЭК, и которую по решению суда он поимел право возвести.
Что меня ждет как владельца офиса с 40 сотрудниками при такой ситуации? Т.е. по документам выход есть, по факту нет.


[25.08.2016 4:35:16]
 vuster ® переделать документы и выполнить расчет пожарного риска.


[25.08.2016 11:36:01]
 Может инициировать проверку? Для того, что ГПН предписал снести стену и потом вы с удовольствием снесёте её, чем тратиться на расчёт риска.
Во-вторых вы покупаете, а не в аренду берёте.


[25.08.2016 12:02:42]
 за второй дверью аварийный выход, а нужен эвакуационный наружу по п.4.2.2 СП 1.13130
расчет риска нужен


[25.08.2016 12:32:14]
 ув. morozofkk ® 4.2.2 вообще про выходы с этажа.
vuster ® На мой взгляд Вы торопитесь приписать выход к аварийному. Может он вполне себе эвакуационный (см часть 3 ст. 89 123-ФЗ, возможно п. 3 даже) и далее по посту Интересующиеся ® будет вам счастье.


[25.08.2016 18:02:48]
 Интересующиеся ® мне кажется, что инспектор не будет предписывать ничего сносить, он напишет нарушение, а дальше заказчик сам будет принимать решение, как ему устранить это замечание.
Возможно на момент установки перегородки это пустующее помещение не включало в себя 40 человек, а было каким-нибудь Ф5 (склад какой-нибудь), поэтому заказчику здесь скорей всего даже суд не поможет. Если же в суде доказать, что на момент установки этой самой перегородки класс функционального назначения помещения был Ф4.3 и что при установке этой перегородки был нарушен п. 4.2.2 СП 1.13130.2009, то суд будет на вашей стороне. Как я полагаю, перегородку возводили через суд не из-за пожарных норм, а теперь уберите её из-за пожарных норм.


[25.08.2016 19:38:53]
 Time с этаже не значит для одного помещения поставить 2 ЛК..
а значит каждая часть здания должна иметь возможность эвакуироваться в данные ЛК или иметь 2 выхода наружу
устройство 1 выхода описан в СП 1.13130, в данном случае их должно быть 2 шт
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Эвакуационный выход в подвале      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.