О письмах про количество извещателей в помещении

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.08.2016 13:23:02]
 Коллеги, поделитесь пожалуйста письмами ВНИИПО в пользу версии "3 в помещении", если они существуют. Пока имею только в пользу "2 в помещении". Можно слать на shvabskiy@mail.ru если так удобней. Вопрос по существу можно не обсуждать, желающие почитают темы прошлых лет. Хотя... может новости у кого есть. Или свежие соображения.


[24.08.2016 13:31:31]
 для начала нужно решить вопрос срабатываие по "И" или по "ИЛИ". Тогда вопрос два или три отпадет.


[24.08.2016 15:01:39]
 Ну по или значит 2. По и значит 3. Не суть. Интересно наличие писем про 3. Для ясности скажем что речь об ип 212-45 например.
koks ®

[24.08.2016 16:23:57]
 _Роман_ ® [24.08.2016 13:23:02] Ваша пожарная сигнализация чем управляет?


[24.08.2016 17:10:00]
 koks ®
Пожарная сигнализация всегда чем-либо управляет. Как минимум, оповещением 1-го типа
koks ®

[24.08.2016 19:07:36]
 СМК ® [24.08.2016 17:10:00] не обязательно. Одноэтажные складские и производственные здания, состоящие из одного помещения (категории по взрывопожарной и пожарной опасности В4, Г, Д) площадью не более 50 м2 без постоянных рабочих мест или постоянного присутствия людей, допускается не оснащать СОУЭ.
_Роман_ ® [24.08.2016 13:23:02] Можете выложить Ваше письмо "2 в помещении"


[24.08.2016 19:32:32]
 koks ® Так, такие здания и АУПС защищать не надо))))


[24.08.2016 19:37:37]
 Крюгер ® [24.08.2016 19:32:32] это другой вопрос


[25.08.2016 11:28:52]
 Например есть такое (скана письма нет).

Письмо ФГУ ВНИИПО МЧС России
от 17 сентября 2009 г. № 12-4-02-4298эп

"О количестве извещателей"

Для определения количества извещателей, размещаемых в зонах защиты и используемых для формирования сигналов на запуск систем противопожарной защиты, следует пользоваться положениями гл. 13 и гл. 14 СП 5.13130.2009. Требуемое количество извещателей, устанавливаемых в помещении, определяется его геометрическими характеристиками, параметрами извещателя и функциональным предназначением, а именно алгоритмом работы систем противопожарной защиты. Если по тревожному сигналу, формируемого извещателем, производится запуск систем пожаротушения, оповещения 5-го типа или иных систем, ложное срабатывание которых может привести к значительным материальным потерям или снижению уровня безопасности людей, то управляющий сигнал должен быть сформирован при срабатывании 2-х извещателей по логической схеме "И". При этом, для повышения надежности, в зависимости от типа приемно-контрольного оборудования, в помещении устанавливают не менее трех (четырех) пожарных извещателей. При формировании управляющего сигнала по срабатыванию одного пожарного извещателя, в помещении должно быть установлено один или два извещателя с учетом соблюдения условий, изложенных в положениях гл. 13 и гл. 14 СП 5.13130.2009.

Начальник
Н.П. Копылов


[25.08.2016 11:34:18]
 Частные случаи рассматривать не будем. Да, всегда чем то управляет, хоть и СОУЭ 1 типа. Не суть. Я могу увлекательно обосновывать как про 2 в помещении, так и про 3. У этой проблемы нет решения. Просто интересно на письма про 3 посмотреть, если вдруг у кого окажутся. А то у нас тут очередной приступ нормотрактования.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: О письмах про количество извещателей в помещении      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.