Узел управления модульной установки ТРВ

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
beldimon ®

[11.08.2016 16:02:06]
 Здравствуйте.
СП5.13130.2009 п.5.8.2 Узлы управления, размещаемые в защищаемом помещении, следует отделять от этих помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45 и дверьми с пределом огнестойкости не ниже ЕI 30. Отдельные узлы управления, размещенные в специальных шкафах, к которым имеет доступ только персонал, обслуживающий АУП, допускается размещать в защищаемых помещениях или рядом с ними без выделения противопожарными перегородками; при этом расстояние от специальных шкафов до пожарной нагрузки должно быть не менее 2 м.
Вопрос: В защищаемом помещении размещены модули МУПТВ 100-Г-ВД (НПК ТСПБ) с электромагнитными клапанами. Считается ли это узлом управления и необходимо ли 100 литровые модули с клапанами размещать отделять противопожарными перегородками?
Спасибо


[11.08.2016 17:16:50]
 Нет, не считается. "Узел управления", по определению, есть отдельный компонент установки, а элмагнитный клапан, как пусковое устройство модуля, является его неотемлемой частью. И отделять его противопожарными перегородками, стало быть, не требуется. А вот в шкафчик запереть, может быть, и целесообразно.
beldimon ®

[12.08.2016 11:21:37]
 Не хочу доводить решение данного вопроса до абсурда, но элмагнитный клапан попадает под определение узла управления СП 5.13130 . . .п.3.109 "узел управления: Совокупность технических средств водяных и пенных АУП (трубопроводов, трубопроводной арматуры, запорных и сигнальных устройств, ускорителей либо замедлителей срабатывания, устройств, снижающих вероятность ложных срабатываний, измерительных приборов и прочих устройств), которые расположены между подводящим и питающим трубопроводами спринклерных и дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения, и предназначенных для контроля состояния и проверки работоспособности указанных установок в процессе эксплуатации, а также для пуска огнетушащего вещества, выдачи сигнала для формирования командного импульса на управление элементами пожарной автоматики (пожарными насосами, системой оповещения, вентиляцией и технологическим оборудованием и др.)."


[12.08.2016 11:32:50]
 ГОСТ Р 51052-2002 в помощь. Кстати, Вы свою модульную ТРВ к спринклерной или дренчерной АУП относите?)))


[12.08.2016 13:00:28]
 Нет, не подпадает, причём по первым же словам: не является совокупностью.
beldimon ®

[12.08.2016 15:50:15]
 Спасибо, разобрался. Отдельно за ГОСТ Р 51052-2002 . . .

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Узел управления модульной установки ТРВ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.