Расстояние между креплениями трубопровода сплинкерной системы

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Эльгранд ®

[18.05.2016 3:43:34]
 Доброго времени суток. Кто подскажет какое расстояние между креплениями трубопроводов сплинкерной системы.


[18.05.2016 8:41:03]
 Есть типовые альбомы, есть программы для расчёта креплений (Хилти, ДКС), можно вручную, есть консоли и потолочные подвесы. смысл в том что трубы разные и крепления разные, нельзя заставить чётко всех крепить, например, через метр, где-то это избыточно, где-то недостаточно.


[18.05.2016 10:29:48]
 Спасибо огромное за ответ!!! Это поземная автостоянка, заказчик задает вопрос, можно-ли установить порошковое пожаротушение? Мы с этим еще не сталкивались... Ищем возможность применения порошкового тушения на автостоянках. На крайний случай можно на ТРВ Гарант


[18.05.2016 10:37:47]
 На самом деле - фильтруйте по поиску, за прошедшие годы с подобными вопросами темы точно были. Тушение автостоянки порошком, на мой взгляд, извращение. Важно в первую очередь понимать для чего делается АУПТ, от пожара, или от пожарного


[18.05.2016 11:24:23]
 а раздел 5.7 сп5 отменен что ли?


[18.05.2016 11:59:52]
 Gidrant ®, это, так скажем, то, куда нужно смотреть и на что нужно опираться при расчётах, топикстартер хотел сразу конкретные цифры, коих нет в природе


[18.05.2016 13:17:25]
 
Цитата Эльгранд 18.05.2016 3:43:34
какое расстояние между креплениями
--Конец цитаты------
В пособии к «Правилам производства и приемки работ. АУП.» п.7.34. Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов должно приниматься по табл.1.
Там указаны расстояния от 2,5 м (для трубы dн=18 мм) до 9 м (труба dн=219 мм и >; для труб dн=76-133 до 6 м. )


[18.05.2016 13:21:14]
 Расстояние между креплениями см. пособие к ВСН 25.09.67-85 п.7.33


[18.05.2016 13:22:55]
 Расстояние между креплениями см. пособие к ВСН 25.09.67-85 п.7.34


[18.05.2016 16:14:20]
 Где сие пособие можно глянуть хоть? У меня техэксперт только сам ВСН находит. А применение данного ВСН вообще нормально уживается с ТР? Интересно


[18.05.2016 16:16:01]
 >Эльгранд, но, обозначенные расстояния в табл.1 пособия к ВСН, касались оборудования серии 5.900-7 вып.4 (Сантехпроект) , т.е опорных конструкций и средств крепления стальных трубопроводов внутренних сан.-тех. устройств., применяемых под технологии строительства 80 г.- 90 г.

Их актуальность полностью сохранилась и они конечно полезны для очень многих случаев, в т.ч. большинства форм и профилей несущих элементов перекрытия и покрытия из ж/б или металла.

Просто теперь, для гладких потолков, практически повсеместно стали использовать менее трудозатратные, менее металлоемкие и более технологичные в работе виды подвески (правильно указанные uzdp) с использованием хомутов шпилек и анкеров (под сертификацию FM, VdS, UL).

При этом методики Tyco и Hilti предполагают для определения, интересующих Вас расстояний, производить необходимый расчёт в зависимости от предполагаемой нагрузки и характеристик самой подвески.


[18.05.2016 16:36:01]
 ...топикстартер хотел сразу конкретные цифры, коих нет в природе


СП5
5.7.29. Узлы крепления труб с номинальным диаметром не более DN 50 должны устанавливаться с шагом не более 4 м. Для труб с номинальным диаметром более DN 50 допускается увеличение шага между узлами крепления до 6 м.
5.7.30. Расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе для труб номинального диаметра DN 25 и менее должно составлять не более 0,9 м, а свыше DN 25 - не более 1,2 м.
5.7.31. Отводы на распределительных трубопроводах длиной более 0,9 м должны крепиться дополнительными держателями; расстояние от держателя до оросителя на отводе должно составлять:
- для труб номинального диаметра DN 25 и менее - 0,15 - 0,20 м;
- для труб номинального диаметра более DN 25 - в пределах 0,20 - 0,30 м.


[18.05.2016 17:15:54]
 Допустимая максимальная нагрузка для каждого типа крепления (анкера, тяжа и т.д.) как правило указана в каталогах производителей. Разницу в подходе между пособием к ВСН 25.09.67-85 и , например, EN-12845 можно увидеть в доступном в сети документе ТКП EN 12845-2013 раздел 17.2.
Пособие к ВСН см.http://s-doc.ru/vsn-25-09-67-85-poso...


[19.05.2016 11:27:31]
 "Где сие пособие можно глянуть хоть? У меня техэксперт только сам ВСН находит. А применение данного ВСН вообще нормально уживается с ТР? Интересно" (с)

Скачайте НСИС ПБ любого выпуска, там найдете и ВСН 25.09-67 и пособие к нему.

При проектировании всегда на него ссылаются, т.к. больше нет ничего. Не хотят нормотворцы работать с документами по монтажу, им интереснее проектирование.


[19.05.2016 13:30:55]
 СергейКо ®[19.05.2016 11:27:31]
Некоторые вопросы относящиеся к монтажу в СП5 есть.
Например:
5.7.29. Узлы крепления труб с номинальным диаметром не более DN 50 должны устанавливаться с шагом не более 4 м. Для труб с номинальным диаметром более DN 50 допускается увеличение шага между узлами крепления до 6 м.(Аналогично с EN-12845)
Но вот для труб Ду20, Ду25, шаг 4м возможно завышен.(И в пособии к ВСН 25.09-67,и в NFPA-13 шаг для этих диаметров меньше)


[19.05.2016 15:33:03]
 BTS ®, спс.
СергейКо ®, ссылаться можно на всё что угодно, особенно когда это привычно и удобно, но... документы, которые отсутствуют в перечнях к ТР и отсутствуют у меня в заданиях на проектирование я использовать "правов не имею", мало того, по шапке получу за такие вольности. Гидравликой хоть последние лет 5 не обременён, и то хорошо. А НСИС официальный древний лежал дома, думал что уже и не пригодится, надо будет полистать)
АК ®, с этими требованиями много каши не сваришь, честное пионерское, радует только что в чёткие рамки не загнали, разбег хороший есть
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 