расчет пожарного риска пансионата

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.05.2016 8:06:09]
 Специалисты в области расчета риска подскажите, буду очень благодарен! Разработал расчет риска для пансионата. Планировка такая, что с лестничной клетки входишь в прихожую через дверь, с прихожей еще две двери в жилые комнаты. Сделал сценарий пожара в одной из комнат, из которой время эвакуации у меня равно 6 секунд, а соседней комнаты, судя по методике (в зависимости от системы оповещения) нужно брать 120 секунд. Взяв такое время из компенсирующих мероприятий получается нужно предусмотреть противопожарные двери в каждой комнате или противодымную защиту в каждой прихожей. Прав ли я такой методикой расчета??? Или время эвакуации с соседней комнаты нужно не 120 секунд брать, (если, что в одной комнате, что в другой проживает одна семья? За ранее спасибо
smdan

[11.05.2016 9:40:52]
 Противодымная защита здесь не поможет если нарушается условие t(р)+t(н.э.) > 0,8*t(бл.).
120 секунд - это время начала эвакуации t(н.э.). Плюс к этому времени еще расчетное время эвакуации t(р)
Если пути эвакуации блокируются раньше то да, противопожарные двери решат проблему. Также попробуйте другие варианты источников возгорания.


[11.05.2016 10:07:42]
 Посмотрите, где именно согласно методики надо моделировать сценарии пожара


[11.05.2016 11:35:33]
 1.это вестибюль см. п.4.4.6 СП 1.13130
2. предусмотреть ДУ из вестибюля
3. паснионат.. посмотрите ТЗ на проектирование если записи без МГН то их надо учесть в расчете.


[11.05.2016 15:48:18]
 Вопрос в том!!Какое время эвакуации нужно взять для соседнего помещения (находящегося рядом с очагом пожара), если эти комнаты для проживания одной семьи и находятся в одном блоке????по методике 120 секунд, но если такое время брать, то нужно в каждой комнате противопожарную дверь. Тоже самое что если расчитывать расчет риска для многоквартирного жилого дома, в которой допустим есть трех комнатная квартира,- в одном из помещений моделируем пожар, а для соседних комнат этой же квартиры какое время брать за начало эвакуации??если согласно методики 382, то 240 секунд, то что тогда нужно будет в каждом помещении квартиры устанавливать противопожарные двери.


[11.05.2016 15:55:59]
 Трехкомнатную квартиру я бы считал одним помещением и вычислял t(н.э.) по формуле 5+0,01*F, где F - площадь помещения.
Тем более на плане БТИ указаны проемы, а не двери. Да и межкомнатные двери не имеют звукоизоляции никакой чтобы в соседних комнатах не услышали о пожаре.


[11.05.2016 16:10:56]
 я тоже так думаю, но хочется какой нибудь серьезный аргумент, что бы потом можно было обосновать


[11.05.2016 16:39:50]
 на стадии П для жилья принимают одним объемом (отсутствуют двери)
тут другая ситуация


[11.05.2016 17:02:30]
 Какова газо- и звукопроницаемость межкомнатной двери? - Никакая.
И кто мне докажет что у меня например в квартире межкомнатные двери всегда в закрытом положении? - Никто.

Вопрос просто в том что никто не возьмет на себя ответственность доказывать обратное. Никаких документов для обоснования данного вопроса не найти.


[11.05.2016 17:13:41]
 То есть для каждой комнаты, помимо той в которой возник пожар, время начало эвакуации брать 120 секунд (сели СОУЭ 3 типа)?? как написано четко в методике


[11.05.2016 17:36:27]
 Да.
"Время начала эвакуации для помещения очага пожара по формуле 5+0,01*F, где F - площадь помещения. Для остальных помещений время начала эвакуации следует определять по таблице П5.1"


[11.05.2016 17:44:21]
 Это сколько нужно противопожарных дверей поставить, или сделать систему дымоудаления.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: расчет пожарного риска пансионата      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.