Рубеж-07-3 Потеря связи

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.05.2016 7:23:20]
 Добрый день! Достался объект с системой АПС и АСПТ на "Рубеж-07-3". Монтаж начат был в 2001 году. И почти с самого начала эксплуатации, как говорят местные ветераны, идёт неисправимый глюк, а именно: несколько раз в год система начинает выдавать сообщение на ПК "Потеря связи", которое тут же меняется на "Восстановление связи" в течение 2-3 секунд. Монтажно-наладочная организация ничего не смогла подсказать и найти причину. Шлейфы слетают без всякой системы и последовательности в интерфейсной линии. ЛБ стоит 38 штук, ШС - 140. И очень много раз. "Лечим" отключением с ПК срабатывающих шлейфов. Постепенно ставим на охрану. В течение недели восстанавливаем понемногу. Кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь опытом и методом поиска данной неисправности.


[11.05.2016 8:33:27]
 Интерфейсную линию тупо проверить мегаомметром - может она где-то отсырела и имеет низкое сопротивление изоляции.


[12.05.2016 4:41:58]
 Это нереально, так как на линии сидят линейные, релейные блоки, питания и прочее пожаротушение. Длина линии около 2 км на действующем предприятии. Это придётся 3 дня только отключать, потом подключать. Да и интерфейсная линия где-то стрельнет при проверке.


[12.05.2016 7:14:33]
 vova ®, а требования к интерфейсу не нарушены? Есть ограничения 1200м, наличие/отсутствие экрана, сечения. С техподдержкой общались?


[12.05.2016 7:46:25]
 Работает второй десяток лет. С длиной я приврал, конечно. Около километра наберётся. Сечение в норме, экран есть. Стоит на линии усилитель. Всё делалось правильно, по требованиям. Нет в проекте монтажной схемы никакой. Одни направления общие, нет кабельного журнала. Сейчас по частям от усилителя отключаем, вычисляем проблемный участок. Ищем.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 