Дистанционный пуск пожарных насосов

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.04.2016 14:55:41]
 Добрый день!

Для объектов комплекса промышленного предприятия запроектирована насосная станция водоснабжения в которой так же установлены пожарные насосы.
Пуск пожарных насосов в соответствии с СП 8.13130.2009 пункт 10.3 выполнен дистанционным — из пункта управления, который расположен в диспетчерской завода.

При этом в цехах завода выполнен внутренний кольцевой противопожарный водопровод на котором установлены пожарный краны.
В соответствии с СП 10.13130.2009 пункт 4.2.8 "При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует
устанавливать в пожарных шкафах или рядом с ними".

ВОПРОС
Зачем устанавливать кнопки дистанционного пуска возле пожарных кранов если в соответствии с СП 8 уже предусмотрен дистанционный пуск из диспетчерской завода?
Как можно уйти от установки кнопок возле пожарных кранов ведь это дубляж чистой воды?
СПАСИБО!


[28.04.2016 15:15:48]
 У вас ВПВ висит на насосах наружного противопожарного водоснабжения?


[28.04.2016 16:05:07]
 Если пож. насосы работают на ВПВ цехов, должны выполняться требования СП10 4.2.7 и 4.2.8 . Кнопка в диспетчерской не обеспечивает пуска насоса при использовании ПК в зданиях. Нужно или ставить кнопки у каждого ПК, или, если ВПВ в цехах выполнен отдельно от хозпитьевого и производственного водопровода,можно предусмотреть устройство автоматического пуска пож. насоса для ВПВ каждого цеха.Например,поставить СПЖ.


[28.04.2016 16:10:32]
 Возможны варианты в зависимости от схемы противопожарного водоснабжения предприятия.


[28.04.2016 19:38:06]
 Проект245® "Зачем устанавливать кнопки дистанционного пуска возле пожарных кранов если в соответствии с СП 8 уже предусмотрен дистанционный пуск из диспетчерской завода?"

При пожаре открываете вентиль пожарного крана - а вода почему-то не течёт. Что делать? - сбегать в диспетчерскую и спросить, почему нет воды???
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 