Автоматическое пожаротушение в подвале

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.04.2016 12:55:01]
 Здравствуйте! Мы проектируем комплексное здание казармы со столовой . Здание трех-этажное с подвалом. Столовая занимает два этажа и подвал, на третьем этаже венткамеры. Казарма три этажа, под казармой подвал с ИТП и пом ВК. По заданию мы организовали в подвале помещение для хранения резервных комплектов кроватей и армейской мебели, площадь 70 м.кв. категории В3. (Габарит казармы 45х16 м.). В подвале столовой расположены кладовые продуктов категории В3. (Габарит столовой 24х18 м.)Столовая выделена отдельным пожарным отсеком и разделена ПП стеной 1 типа. Также подвал под казармой выделили Пож. отсеком. Получилось 3 пож. отсека. Между отсеками предусмотрели ПП стены и перекрытия. У нас возник вопрос и сомнения о необходимости автоматического пожаротушения в подвале казармы и столовой.
СП читали но есть сомнения...


[28.04.2016 14:17:38]
 1. Используются ведомственные нормативные документы?
2. Иначе см. СП5.13130.2009, Таблица А.3 п.5.1. Критичный параметр - 300 м2. Как под столовой организованы кладовые/склады - только Вам известно.


[28.04.2016 14:22:10]
 Под столовой общая площадь помещений с В3 195 м.кв, все отделены от других по требованиям ТР и СП


[28.04.2016 14:29:20]
 Если ведомственных требований по этой части нет - по СП5 как-то даже не возникает желания что-то автоматически тушить. Зато с этими подвалами как бы с дымоудалением не пропариться похлеще тушения


[28.04.2016 14:45:11]
 В процессе обдумывания и консультаций пришёл к выводу , что на данном объекте АПТ не применять, только сигнализацию и гидранты.


[28.04.2016 19:09:53]
 прошу не трогать гидранты...
При ВК и ИТП можно обойтись без дымоудаления, но при наличии склада - будет сложнее.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Автоматическое пожаротушение в подвале      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.