Противопожарная перегородка на скорую руку

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[19.04.2016 13:24:08]
 Добро всем дня!
Имеется помещение металлического блок-контейнера категории В. Необходимо разделить его пожарной перегородкой 1 типа. Перегородку планируется сертифицировать по REI. Использовать сендвич-панели с готовым сертификатом REI не разрешили. Сказали применять то, что есть на складе.
Будучи далек от строительной части, сколько не изучал нормативную документацию по предмету, особо не понял как подобрать материалы.Поэтому подбирал по аналогии.
Возможно ли в качестве противопожарной перегородки 1 типа применить трехслойную конструкцию из профлиста С8 толщиной 0,5 мм с двух сторон и слоя Rockwool CONLIT SL 100 мм между ними?


[19.04.2016 13:37:17]
 Или посоветуйте что еще прочитать, чтобы разобраться.


[19.04.2016 13:55:31]
 огнестойкость контейнера какая?


[19.04.2016 14:12:11]
 попадете на требования провести огневые испытания по ГОСТ а это гораздо дороже сертифицированной перегородке скажите начальству


[19.04.2016 14:21:13]
 "Перегородку планируется сертифицировать по REI."
перегородка по R не нормируется.

"Возможно ли в качестве противопожарной перегородки 1 типа применить трехслойную конструкцию из профлиста С8 толщиной 0,5 мм с двух сторон и слоя Rockwool CONLIT SL 100 мм между ними"

возможны проблемы с обоснованием. тут нужен сертификат или акт огневых испытаний.

рекомендую найти типовую конструкцию (типовой проект) с уже проведенными огневыми испытаниями.


[19.04.2016 14:34:11]
 Чем вам не нравится СП 55-101-2000 Применение ГКЛ?


[19.04.2016 14:34:57]
 есть например огневые испытания стены из сендвич панелей REI150 ООО "Компания Металл Профиль" наверно и перегородка где то завалялась, но это типовая конструкция а не огневые испытания своей


[20.04.2016 10:43:53]
 absent ® [19.04.2016 14:34:11] "Чем вам не нравится СП 55-101-2000 Применение ГКЛ?.." Директор сказал, что только из металла и своего производства.Ибо так "надежнее" ))
repz ® [19.04.2016 14:34:57] "из сендвич панелей REI150.."
См.выше. Хотят все делать у себя.
GOR ® [19.04.2016 14:21:13]"рекомендую найти типовую конструкцию (типовой проект) с уже проведенными огневыми испытаниями..."
Нигде не смог найти схожего решения. В основном все используют ГКЛ, готовые сендвичи или многослойные стекла на каркасе.
Директор хочет сертифицировать перегородку с испытаниями в соответствующей инстанции. При этом контейнер испытывать не хочет, мол когда-то испытывали уже и все хорошо было.


[20.04.2016 11:03:49]
 тогда шире карман:))))


[20.04.2016 11:31:26]
 Какая степень огнестойкость у контейнера?


[21.04.2016 5:51:48]
 II категория. А нельзя сослаться на сертификат для контейнера, если перегородка будет сделана аналогично стене?
absent ®

[21.04.2016 7:54:38]
 Недавний студент ® "Добро всем дня!
Имеется помещение металлического блок-контейнера категории В".
"II категория".
Возможно имелась в виду II степень огнестойкости?
Просто интересно для себя. Каким образом для металлического блок-контейнера этого добились?


[21.04.2016 10:56:32]
 "Просто интересно для себя. Каким образом для металлического блок-контейнера этого добились?"

красят несущие конструкции или конструктивную защиту делают. в интернете полно заключений ВНИИПО на такие контейнеры.

Недавний студент ® вот есть такая книжица:
https://yadi.sk/d/ZbqrdlIkrAgrm
может она чем-то поможет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Противопожарная перегородка на скорую руку      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.