Пожарная сигнализация в тамбуре.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.04.2016 10:03:50]
 Получил замечание от эксперта: обосновать отсутствие ПС в тамбуре 1 этажа.
Здание 2 этажа. Каждый этаж имеет отдельный вход с улицы. 2 этаж это технические помещения и бытовки, он оборудован ПС. 1 этаж это туалеты и перед входами в М и Ж небольшой тамбур 3х3. В тамбуре ничего нет стены и пол плитка. Туалет не платный, нет дежурного.
Эксперт не обосновал своего вопроса, но я думаю, что сошлётся на п. 38 табл. А3

Кто как думает нужна там ПС или нет?


[19.04.2016 10:10:06]
 Нет, если там отсутствую горючие материалы. Но пока тамбуры не пропишут в п.А.4, прил.А, СП 5.13130, по этому вопросу можно долго спорить.


[19.04.2016 11:33:44]
 Почему нет? Где написано, что в помещении в котором отсутствуют горючие материалы не нужна АПС? Я бы Вам посоветовал посмотреть еще раз п. А.4 Приложения А СП 5.13130.2009 и пойти методом исключения по назначению помещения. Т.е. тамбур не является лестничной клеткой, помещением категории В4 и Д (т.к. не производственное и не складское помещение), не является венткамерой, насосной водоснабжения, бойлерной и другим помещением для инженерного оборудования здания и соответственно не является помещением с мокрым процессом (ну если там например не установить раковину).




[19.04.2016 11:56:51]
 Я уже давно считал и продолжаю считать так: к какому помещению относится тамбур, так к нему и относиться. Если тамбур - часть коридора, то надо ставить, если часть туалета или лестничный клетки, то не ставить.


[19.04.2016 12:58:22]
 Согласен с ув.FIRE_MAN ®.
я исхожу из того, что тамбур это не помещение и требований по его оснащению АУПС нет.
СП 4.13130.2013
3.42 тамбур: Проходное пространство между дверями при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения, служащее для защиты от проникания холодного воздуха и запахов, а также (тамбур-шлюз) горючих газов, паров, пылей и опасных факторов пожара.



[19.04.2016 13:30:21]
 http://vk.com/docs?oid=-17610107
качать
ДНД тамбур не помещение.pdf


[19.04.2016 14:23:00]
 Нина ® а можно не вконтактеге?


[19.04.2016 14:24:49]
 это вообще не мои письма и не мой вконтаке:)
на мыле пойдет?
https://cloud.mail.ru/public/EnkA/q8...


[19.04.2016 14:33:56]
 "на мыле пойдет?"
спасибочки *низко кланяецца* :)


[19.04.2016 15:11:49]
 Интересное письмо. А поновее нет? Т.к предвижу отмазку: всё, что выпущено до выхода 123 ФЗ требует проверки на соответствие.


[19.04.2016 15:21:17]
 Спасибо ув.Нина ®, письмо старинное, я еще помню кто это письмо писал и кто подписывал)


[19.04.2016 15:23:04]
 Поновее есть, от ВНИИПО, но абсолютно противоположного содержания, да и не нужно оно, ибо:

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений":

14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;

Тамбур - это обычное помещение, такое же как и коридор.
Статус ФЗ, по отношению к СП, не вызывает никаких сомнений.


[19.04.2016 15:37:49]
 Я не думаю, что п 14 384-ФЗ относится к тамбурам. Тамбур это скорее сооружение, выполняющее определённые функции. Но его функциональность очень специфична и может рассматриваться только вместе с основным помещением. Отдельно самостоятельных тамбуров в природе не существует.


[19.04.2016 15:46:06]
 а что такое шахта дымоудаления, например? или лифтовая шахта?
неужели тоже помещения?


[19.04.2016 15:48:27]
 Я думаю, что это всё сооружения но они прописаны в букварях а тамбура нет.


[19.04.2016 15:49:24]
 >а что такое шахта дымоудаления, например? или лифтовая шахта? неужели тоже помещения?

Помещения сооружений в составе здания.


[19.04.2016 15:56:19]
 
Цитата Georg 19.04.2016 15:49:24
Помещения сооружений в составе здания.
--Конец цитаты------
хорошо, что Вы не пишете нормы, ув.Georg ® :))


[19.04.2016 15:57:11]
 >>>>Помещения сооружений в составе здания.>>>
Интересная формулировка. По моему помещение это разные вещи. Иначе и кабельные лотки то же можно считать помещениями. Есть помещение а в нём может находиться или пристраиваться сооружение.


[19.04.2016 16:00:42]
 Скорее всего помещение, как и здание - это неопределимые понятия. Есть в математике понятие "множество", а что такое множество определения нет.

Помещение - это то, что другие люди считают помещением.


[19.04.2016 16:01:23]
 Ув. Нина, а это Вы у архитекторов уточните:
почему они в экспликацию помещений(!!!) тамбур включают, а шахты нет?


Про лифты ничего сказать с ходу не могу, а шахты ДУ:

7) инженерная защита - комплекс сооружений, направленных на защиту людей, здания или сооружения, территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения, от воздействия опасных природных процессов и явлений и (или) техногенного воздействия, угроз террористического характера, а также на предупреждение и (или) уменьшение последствий воздействия опасных природных процессов и явлений и (или) техногенного воздействия, угроз террористического характера;


Наверняка и про лифтовые шахты можно что - то найти.


[19.04.2016 16:04:13]
 Кстати, если уж так все засомневались - вечером выложу письмо ВНИИПО, их мнение меня поддерживает! :)


[19.04.2016 16:26:48]
 Сейчас просматриваю нормы и не нахожу фразы:
...кроме помещений мокрых процессов, холодных помещений...

или я не те нормы смотрю?

Я не ставлю извещатели в холодных тамбурах, которые пристроенные к зданию.


[19.04.2016 16:31:03]
 Просто до абсурда доходит с нашими современным трактованием норм, в туалетах СПЗ не будут предусматриваться, зато в тамбуре будьте добры их предусмотреть. Чему там гореть то в тамбуре туалета?


[19.04.2016 16:33:05]
 >>>>Я не ставлю извещатели в холодных тамбурах, которые пристроенные к зданию.>>>

А если тамбур холодный но встроенный?


[19.04.2016 16:38:54]
 >>>>Чему там гореть то в тамбуре туалета?>>>
Вот и я так считал, а в ответ замечание. Теперь думаю как отписаться. Или прикинуться чайником, поставить дымовик с ручником и пускай монтажники разгребают?


[19.04.2016 16:40:51]
 Как была раньше проще и конкретно:
Автоматической пожарной сигнализацией обеспечиваются все торговые, складские, технологические, административно-бытовые помещения, кроме нижеперечисленных:
2.1. Туалеты, душевые, комнаты личной гигиены.
2.2. Моечные и другие помещения с мокрыми процессами.
2.3. Насосные станции.
2.4. Машинные и аппаратные отделения хладоновых холодильных установок.
2.5. Помещения распределительных устройств холодильных установок.
2.6. Стоянки погрузчиков, электролитные, нейтрализаторные.
2.7. Вентиляционные камеры и камеры кондиционирования воздуха, относящиеся к категориям Г и Д.
2.8. Горячие и холодные цеха предприятий общественного питания; горячие отделения кулинарных цехов; отделения выпечки кондитерских цехов, овощные, мясные, рыбные цеха, помещения очистки и дочистки овощей.
2.9. Охлаждаемые камеры в зданиях II степени огнестойкости независимо от вида тары, а в зданиях III, IV, V степени огнестойкости - при хранении товаров в несгораемой таре.
2.10. Машинные отделения лифтов.
2.11. Приемные отделения, отделения химической обработки и просушки в предприятиях по хранению и обработке картофеля, плодоовощной продукции.
2.12. Цехи (отделения) товарной обработки предприятий по хранению и обработке картофеля и плодоовощной продукции при бестарной реализации готовой продукции или при несгораемой таре.
2.13. Станции газовых сред.
2.14. Трансформаторные подстанции и помещения распредустройств категории Г и Д.
2.15. Тамбуры, в том числе предлифтовые; холлы, вестибюли; коридоры, проезды, за исключением транспортных коридоров общетоварных складов.
2.16. Пространства за необслуживаемыми несгораемыми (подшивными) потолками, если электропроводки в этом пространстве прокладываются в защитных металлических трубах.


[19.04.2016 16:44:57]
 Потому что раньше умные люди писали и думали что они пишут, а сейчас переписывают даже не глядя, внеся изменения которые даже суть не меняют требования. Для отчета, так сказать.


[19.04.2016 17:16:40]
 >Чему там гореть то в тамбуре туалета?

Сегодня обсуждали проблему - ставить ли извещатели в учебной башне.


[20.04.2016 9:44:34]
 Ну всё таки ставить ПС или можно отписаться?


[20.04.2016 9:59:23]
 Имеет смысл отписаться на основании п.3.42 СП 4.13130 и уточнить у эксперта нормативное обоснование необходимости установки АПС в тамбуре.


[20.04.2016 10:39:36]
 и убрать всю горючую нагрузку из тамбура (теплозавесы, стенды), иначе инспектору будет пофиг на эксперта


[20.04.2016 11:37:39]
 Владимир227, решайте сами:

https://cloud.mail.ru/public/8Um7/N2...


[20.04.2016 12:16:29]
 Типичный ответ ВНИИПО, думаем что наверное как то так должно быть.


[20.04.2016 15:01:33]
 Письмо ВНИИПО, я так думаю, относится к тамбурам входящим в общую площадь помещений подлежащих защите, а в моём случае Помещения подлежащие защите ни как не связаны с этим тамбуром. Этот тамбур отдельное помещение с отдельным входом из которого выходят двери непосредственно в туалеты. Ни какой связи со 2 этажом нет, . Более того эксплуатация данного помещения подразумевается только в летнее время. Зимой только поддержание положительной температуры, чтобы трубы не разморозить.


[20.04.2016 15:58:13]
 >отдельное помещение с отдельным входом из которого выходят двери непосредственно в туалеты<

Владимир227 ®, такое помещение?:
http://s017.radikal.ru/i403/1604/43/...

Тогда это тамбур, это санузел.


[21.04.2016 10:14:29]
 Dimma

Примерно такое. Но для эксперта важно, что тамбур не считается помещением с мокрыми процессами. И тамбур не рассматривается вместе с другими помещениями. Есть помещение по экспликации названное тамбур и всё, а что за помещения за ним это уже другие помещения, со своей спецификой, поэтому мы не можем менять название помещений исходя из специфики других помещений (хотя для тамбура так и должно быть).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Пожарная сигнализация в тамбуре.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.