расчет пожарного риска производственного здания

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.04.2016 12:31:54]
 Люди добре подскажите профессиональным ответом!Какое время за начало эвакуации брать с производственного помещения (имеется ввиду соседнего помещения с очагом пожара), если здания оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре??в методике №404 написано с учетом срабатывания СОУЭ а также инерционности!!! где это время взять?? в любом случае уже сталкивались при расчете с производственными зданиями.


[17.04.2016 18:27:08]
 При наличии в здании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях (далее - СОУЭ) принимается равным времени срабатывания системы с учетом ее инерционности. При отсутствии необходимых исходных данных для определения времени начала эвакуации в зданиях без СОУЭ допускается принимать равным 0,5 мин - для этажа пожара и 2 мин - для вышележащих этажей.
32. Если местом возникновения пожара является зальное помещение, где пожар может быть обнаружен одновременно всеми находящимися в нем людьми, то допускается принимать равным нулю.


[18.04.2016 8:03:25]
 спасибо.. я про этот пункт знаю. мне нужно какое время берут при расчете в реальности 20, 30 или 15 секунд???т.е. сколько берут в реальности


[18.04.2016 9:56:57]
 в реальности берут 30 секунд для этажа пожара и 120 секунд для вышележащих этажей


[18.04.2016 15:01:38]
 просто ®

[18.04.2016 9:56:57] в реальности берут 30 секунд для этажа пожара и 120 секунд для вышележащих этажей

я тоже так делаю


[18.04.2016 15:02:14]
 ну если СОУЭ 3 типа то 90 секунд


[18.04.2016 15:54:14]
 Уважаемый zain, объясните почему с СОУЭ 3 типа время начала эвакуации 90 сек?


[18.04.2016 16:02:30]
 просто ®

[18.04.2016 15:54:14] Уважаемый zain, объясните почему с СОУЭ 3 типа время начала эвакуации 90 сек?

просто так
ну ведь должно быть какое-то преимущество у СОУЭ 3 типа над 2 (если по научному, то проецируя принятые научным сообществом положения о эффективности воздействия типов СОУЭ на людей, которое закреплено в 382 приказе на методику 404 в виду отсутствия более достоверных сведений)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: расчет пожарного риска производственного здания      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.