Каким из нормативных или руководящих документов можно пользоваться при Проверке пожарных гидрантов

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Mawerik ®

[29.03.2016 12:59:37]
 Доброго времени суток, уважаемые. Наша организация оказывает услуги по пожарной безопасности. В последнее время нам поступают вопросы по поводу проверки пожарных гидрантов, но мы с таким никогда не сталкивались. Начали изучать данный вопрос. Регулярно проводим проверки внутренних противопожарных водопроводов, но гидранты для нас в новинку.

Некоторые советуют использовать для этих целей "Методику проверки сетей противопожарного водоснабжения на водоотдачу" разработанная Санкт-Петербургским филиалом ФГУ ВНИИПО МЧС России и отделом организации пожаротушения ГУГПС МЧС России. Документ толковый и подробный, но есть сомнения. Каким из нормативных или руководящих документов можно пользоваться и ссылаться при таких проверках, дабы избежать нарушения и не попасть в дурную ситуацию.

Подскажите, расскажите, посоветуйте.

Большое спасибо.


[30.03.2016 0:19:15]
 а речь о каких услугах.. проверка ПГ на водоотдачу 2 раза в год эт к организациям водопроводно-канализационного хозяйства поскольку к ним присоединялись и давление от них зависит или обслуживание (в части поддержания в рабочем состоянии, уборка снега зимой, замена крышки люка если украли) это к организации кому принадлежит сеть..если на площадка то к собственнику, если город то водоканал.


[30.03.2016 1:00:47]
 Уважаемый Mawerik! Песня о вашей уважаемой и респектабельной организации, оказывающей услуги по ПБ, отлично знающей про существование ПК, но совершенно бестолковой в плане ПГ, - так же фальшива, как и любая пестня наших якобы звёзд. Даже человеку, совсем несведущему в деле гидравлики и противопожарного водоснабжения, видно, что вам просто зачем-то необходимы документы, нормы, нормативы и т.д. (может быть, для наработки научного материала). Не стоит выдавать себя за контору (выглядит дилетантски и идиотски). Лучше то, что умеете - "гуглить".
P.S. Когда копируете - то, чтобы было правдоподобней, не забывайте про падежи и склонения.


[30.03.2016 12:26:20]
 Есть организация (не одна), которая обращается к нам с вопросом проверки гидрантов. Мы с ними никогда не работали. Что непонятного? Проверить ПК на водоотдачу - одно дело, а гидранты - другое. Тема создана для понимания сути вопроса, чтобы не наделать ошибок. Допустим, на объекте находится три колодца с гидрантами. Ответственность за них лежит на собственнике объекта. Он желает проверить их исправность и обращается к нам. Нам необходимо знать, какими реальными документами это регламентировано и можно-ли брать на себя такую ответственность. Пока мы отправляем таких клиентов к водоканалу, но знаем, что организации по пожарной безопасности оказывают услуги такого рода, что и стало причиной разбора данного вопроса.


[01.04.2016 2:28:15]
 Mawerik ®...Это вы спросили , примерно как: " а каким из нормативных или руководящих документом нужно пользоваться при проверке душевой системы в ванной комнате"....
Если вы хотите проверить пожарный гидрант, как гидротехническое устройство, это одно дело.
А если вы хотите проверить систему наружного противопожарного водопровода , включая гидранты, это другое дело.

Вам что нужно проверить? Учитесь формулировать вопросы, если берётесь за противопожарное водоснабжение.


[01.04.2016 2:44:04]
 Mawerik ® сказал:"Есть организация (не одна), которая обращается к нам с вопросом проверки гидрантов. Мы с ними никогда не работали. Что непонятного? Проверить ПК на водоотдачу - одно дело, а гидранты - другое."
Не забивайте себе голову. И то и другое - это есть весь комплекс работ по проверке систем пожаротушения. Если у вас требуется наружный противопожарный водопровод высокого давления, то он должен обеспечивать нормативный расход воды на наружное пожаротушение при одновременной работе системы автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода...
Поэтому пригласите на конкурс организации, имеющие соответствующую лицензию, и выбирайте лучшего исполнителя )))


[01.04.2016 12:22:13]
 Вот вам цитата из письма от заказчика: "Добрый день!
В связи с необходимостью испытания пожарных гидрантов в ООО «ООО» в г. М просим Вас предоставить коммерческое предложение на оказание данной услуги. Спасибо"
Я так понял, что нужно проверить гидранты на работоспособность и водоотдачу. У нас есть лицензия на такие работы,но мы такого еще не делали. Доходчиво?


[01.04.2016 12:38:23]
 Mawerik ® ...Ну вы блин даёте!!! Теперь доходчиво!!!
Короче, братан, рассказываю. Письмецом этим , администрация г. М, приглашает на тендер по услуге проверить городские противопожарные сети и гидранты на водоотдачу.
Для таких вещей, братан, у вас должна быть лицензия. Это как минимум. Все остальное имущество и пожарную технику можно взять в аренду у местных пожарников.
Объем работ может рассказать местный начальник пожарного гарнизона.
Все остальные затраты и рентабельность рассчитает ваш экономист..


[01.04.2016 12:54:18]
 Mawerik ®..Но здесь возможен один нюанс.
Проверка городских сетей и гидрантов проводится не реже, чем два раза в год. По всей вероятности этим постоянно занимался местный гарнизон пожарной охраны МЧС России...За некую денежку...Но на этот раз, местные пожарные запулили для администрации города М неподъемную цену, и встали в позу. Администрация города тоже залупилась, и решила провести тендер, чтобы утереть нос МЧС-никам, мол и без вас обойдемся.
Если вы в ту Администрацию не вложили денег, то в этом тендере вы и не выиграете. Этот тендер понты администрации, чтобы поставить на место местного начальника МЧС..
Никита

[01.04.2016 15:02:21]
 Вот и передавай после этого в муниципалитеты.


[01.04.2016 16:14:39]
 Так можно-ли руководствоваться методикой о которой я написал или нет? Мы вполне в состоянии произвести нужные процедуры для проверки, но необходим реальный и действующий документ на который мы сможем ссылаться. Я вроде бы задаю простые вопросы, но тема уходит в другую сторону. Спасибо за комментарии.


[03.04.2016 23:29:25]
 Mawerik ®, конечно можно. Если она она утверждена Питерским филиалом ВНИИПО- вперед...Умнее и не будет!!!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Каким из нормативных или руководящих документов можно пользоваться при Проверке пожарных гидрантов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.