если на объект разработано сту то можно ли его обойти путем расчета пожарного риска

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
grey007 ®

[12.03.2016 1:17:23]
 Уважаемые коллеги,хотелось бы услышать ваше мнение по следующему вопросу :

в соответствии со ст 6 123-фз как одно из условий соответствия объекта требованиям пб является исполнение 123 фз и расчет рисков.Интересут следующий момент если на объект разработано сту то можно ли его обойти путем расчета пожарного риска ?


[12.03.2016 13:04:13]
 Нет, СТУ является нормой обязательного применения, риском его не обойти


[12.03.2016 15:17:04]
 Но ведь формально-то требования ФЗ-123 в этом случае не нарушены?!
Разве что нарушается требования ФЗ-384 ?!


[12.03.2016 19:55:05]
 в ст. 6 ФЗ-123 СТУ не указаны, поэтому расчетом риска их не перекроешь


[13.03.2016 14:21:42]
 Действительно, в ст.6 ФЗ-123 про СТУ не говорится ни слова, но СТУ разрабатывают, когда к конкретному объекту защиты отсутствуют требования нормативных документов, то есть СТУ заменяют нормативные документы - отсюда можно сделать вывод, что на СТУ обращаем внимание, когда делаем вывод о соответствии объекта защиты требованиям ПБ согласно ч.2 ст.6 ФЗ-123, на ч.1 ст.6 ФЗ-123 СТУ никаким образом не влияют, влияют только требования ФЗ и результаты расчета пожарного риска


[13.03.2016 15:05:09]
 вообще-то, ч. 2 ст. 6 ФЗ-123 отменена.
а зачем тогда вообще было делать СТУ - чтобы их не выполнять???
в этом случае проще вообще попытаться отменить СТУ


[13.03.2016 15:11:44]
 сту разрабатывались в связи с отсутствием норм проектирования.


[13.03.2016 15:14:26]
 На наш взгляд сту,принятое решением экспертного совета приобретают роль нпа,как следствие после принятия данного нпа к объекту можно применять норму ст.6 фз 123.


[13.03.2016 15:54:12]
 Асашай®[13.03.2016 15:05:09] прошу прощения, имел в виду п.2 ч.1 ст.6


[13.03.2016 16:13:53]
 Не, ну смотрите - заказчик подписывал СТУ, видел, какие там дополнительные мероприятия есть. А сейчас он не хочет их выполнять. Я думаю, вариант один - либо выполнение, либо отмена СТУ.
Иначе тут все бы на СТУ забили, сделали бы расчет риска и все пучком. Так не пойдет


[14.03.2016 7:44:41]
 Не знаю как в других регионах, но при разработке и согласовании СТУ расчет риска идет паровозом. И говорить о каком то новом расчете вместо СТУ не логично получается


[14.03.2016 12:28:13]
 как вариант..
пример: СТУ на атриум (отсутствие норм) и превышение длинны коридора (отступление) если в СТУ сказано, что длина коридора должна быть 100 м, значит это обязательное требование принятое в качестве компенсирующего мероприятия и отступать от него расчетом риска нельзя, можно вообще не показывать СТУ.. но привести объект в соответствие (убрать атриум) при этом отступить от превышения длинны коридора расчетом риска.. это не запрещено и достаточно внести изменение в планы бти


[15.03.2016 10:17:14]
 Поддержу Асашай. Добавлю от себя. В соответствии со ст. 78 123-ФЗ СТУ разрабатываются на основании требований 123-ФЗ:
"Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности".
А при расчёте пожарного риска выполнение требований технических регламентов обязательно.
Вывод: пожарный риск должен рассчитываться с обязательным учётом требований СТУ, соответствующим образом принятых.


[15.03.2016 10:25:55]
 Обойти СТУ можно, но тогда нужно запроектировать согласно действующих нормативов в той части, где не существует нормативов (убрать атриум, уменьшить высоту стеллажей до нормативной, уменьшить высоту здания, привести этажность и площадь отсеков в соответствие с нормами и т.п.) ... и заново пройти экспертизу


[15.03.2016 10:54:07]
 ДобрыйЭэх
если изменение планировки (функционал тот же) в пределах габарита здания.. достаточно нового техпаспорта на объект.. соответственно новые проекты по системам СПЗ, из ОНД будет смотреть
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: если на объект разработано сту то можно ли его обойти путем расчета пожарного риска      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.