внутренний противопожарный водопровод

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.02.2016 8:31:18]
 Местный Водоканал требует от нашего предприятия , чтобы внутренний противопожарный водопровод был отделён от места врезки в подающий трубопровод задвижкой , опломбированной в закрытом положении. Буду признателен за информацию о том , насколько обосновано это требование , ведь в случае пожара нельзя будет сразу воспользоваться пожарным краном- надо будет сначала открыть задвижку ?
paradox ®

[29.02.2016 8:33:39]
 Местный Водоканал требует от нашего предприятия , чтобы внутренний противопожарный водопровод был отделён от места врезки в подающий трубопровод задвижкой , опломбированной в закрытом положении. Буду признателен за информацию о том , насколько обосновано это требование , ведь в случае пожара нельзя будет сразу воспользоваться пожарным краном- надо будет сначала открыть задвижку ?


[29.02.2016 8:47:21]
 СП 30.13330.2012 пукт "7.2.8 Обводную линию для общедомовых счетчиков холодной воды следует устраивать, если:

имеется один ввод хозяйственно-питьевого или объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода в здание или сооружение;

счетчик воды не рассчитан на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды (с учетом расхода на пожаротушение).

Все запорные устройства узлов установки счетчиков должны быть опломбированы в открытом состоянии, а запорное устройство на обводной линии - в закрытом состоянии. В том случае, если не выполняются требования 7.2.11, запорное устройство на обводной линии счетчиков воды надлежит оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При недостаточном для пожаротушения давлении воды в водопроводной сети здания или сооружения должно обеспечиваться открытие запорного устройства на обводной линии одновременно с пуском противопожарных насосов..."
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: внутренний противопожарный водопровод      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.