Класс конструктивной пожарной опасности

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
andresus ®

[14.01.2016 12:59:41]
 Добрый день! Помогите определить степень огнестойкости здания и класс конструктивной пожарной опасности. Здание производственное. Одноэтажное. Перекрытия из ж/б плит. Стены из красного кирпича. Крыша также покрыта ж/б плитами, но ее покрыли еще дополнительно металлочерепицей на деревянных стропилах. Получается все несущие конструкции негорючих материалов - Степень I. А класс получается С1. Поправьте если не так.


[14.01.2016 13:12:28]
 Извиняюсь, что не в ту ветку написал.


[14.01.2016 13:21:08]
 нужна площадь и категория производства по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же высота здания. Возможно вам хватит и II - III степени огнестойкости. зачем вам I ?


[14.01.2016 13:40:25]
 Площадь здания по внутреннему обмеру 1149,9 кв.м. Площадь застройки 1014,1 кв.м. Высота 8м. Причем 4,5 м до плиты и 3,5 от плиты перекрытия до верхней точки. Здание категории Б по взрывопожароопасности. Химическое производство, при котором в случае аварии могут образовываться взрывоопасные пылевоздушные смеси.


[14.01.2016 14:06:01]
 Степень огнестойкости I или II (без расчета сложно определить). Класс конструктивной пожарной опасности С0.


[14.01.2016 15:08:14]
 GOR ® без какого расчета?


[14.01.2016 19:28:50]
 пределов огнестойкости.


[15.01.2016 13:38:01]
 т.е. вы предлагаете расчитать пределы огнестойкости железобетонных конструкций? может лучше огневые испытания конструкций провести для конкретного объекта?


[15.01.2016 14:43:08]
 Если здание проектируемое, то есть два варианта: или делать расчет (существуют соответствующие методики) или применять типовые конструкции (элементы) имеющие соответствующие сертификаты (т.е. огневые испытания уже проводились). Каждый сам выбирает, что ему лучше.
В любом случае в ГГЭ часто требуют обоснование принятых решений в соответствии с п.3 "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" в том числе пределов огнестойкости железобетонных конструкций.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Класс конструктивной пожарной опасности      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.