АП магазина строительных материалов

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.11.2015 19:22:30]
 Добрый вечер. Помогите разобраться с возникшем вопросом. Проектируем АП магазина строительных материалов. У следующих помещений - например, торговый зал строительных материалов,зона приемки и отгрузки товара стоит категория В1, высота складирования до 7,6. В СП5 В1 относится к группе помещений 4.2, как я поняла по таблице 5.1 такие помещения водой не тушатся? Или все таки можно использовать автоматическое спринклерное пожаротушение.


[17.11.2015 19:28:52]
 или можно..
по СТУ и еще в помощь СП 241


[17.11.2015 21:54:54]
 Какая у торгового зала категория? Общественные помещения не категорируются. Зона приемки и отгрузки как вариант тоже не категорируется, т.к. их обычно называют "разгрузочная" и "загрузочная", что такое-хз. То,что по факту там действительно склад категории В1-В2 это оставим на совести магазина.
Смотрите требуемость АУПТ по площади и этажности магазина.


[18.11.2015 5:50:08]
 Раньше так и смотрели - магазин 1 группа помещений с интенсивностью 0,08. Но в очередной работе дали планы, где указаны категории помещения В1.


[18.11.2015 8:51:52]
 это оставим на совести магазина.
и проектировщика


[18.11.2015 9:36:52]
 Так все таки не поняла - неправильную категорию поставили? Смотреть как магазин?


[18.11.2015 9:50:34]
 не буду касаться материальной стороны вопроса, расскажу как бы надо поступить правильно, что бы система справилась с пожаром, а не что бы была.
Категорированию торговый зал не подлежит, но есть и такое понятие как удельная пожарная нагрузка, по которой можно ориентироваться.
конечно помещение где размещены строительные материалы, тем более с высотой хранения 7,6 м имеет удельную нагрузку более 2200 МДж/кв.м,
и установка с интенсивностью 0,08 там не пойдет.
правильное решение - на такой объект разрабатывается СТУ, где обосновывается интенсивность как для помещения группы 4.2 (по удельной нагрузке), а так же предусмотреть особенности размещения стеллажей и оборудования


[18.11.2015 10:20:05]
 инженер ВК - нельзя смотреть как магазин


[18.11.2015 11:14:30]
 Спасибо большое за разъяснение.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 