Расчет уровня звука создаваемого несколькими оповещателями

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.11.2015 13:03:40]
 Находил я чудо-табличку и упрощенную методику по данному расчету в проекте изменений №2 к СП3.13130.2009 (http://www.elsys.biz/download/docume...) дык вот интересно где поподробнее описана данная методика, или хоть какоето обоснование (куда ссылаться для сильно умных заказчиков и ИПЛ) если пользоваться ими, т.к. данный проект изменений не получил распространения


[12.11.2015 15:03:37]
 просьба удалить данную тему из раздела "Служба"


[12.11.2015 15:51:45]
 Ув.Александр_аск.
А не получили эти изменения официального статуса скорее всего потому что автор прилож.А (да и раздела 8 тоже) пытался объять необъятное и старался всё объединить, а получил в итоге кашу-малашу. Мораль: не надо умничать руками там, куда голова не пролазит.
Хотя не спорю, такой документ нужен и нужен давно. Но все-таки по проще надо быть авторам, а то какое-то дилетанство получается.
Ну а в своих расчетах нужно опираться на физические законы и учебники, по которым учат студентов, можно на ГОСТЫ и СНиПы, но только разумно и не складывать ящики и апельсины, а то кроме баранов ничего в этом случае не получится.


[12.11.2015 16:25:50]
 
Цитата Александр_аск 12.11.2015 13:03:40
Находил я чудо-табличку и упрощенную методику
--Конец цитаты------
Методика настолько упрощена, что даже не учитывает снижение уровня сигнала от расстояния. Т.е. затухание рассчитано для плоской волны, а не для сферической.
Данная методика для практических расчетов не пригодна.
Кроме того, не учитывается, что при сложении 2-х когерентных сигналов увеличение сигнала равно 6 дБ, при сложении 2-х некогерентных сигналов равно 3 дБ.
Т.е. для речевого оповещения с идентичными динамиками +6 дБ, для сирен +3 дБ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Расчет уровня звука создаваемого несколькими оповещателями      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.