Пути эвакуации по лестнице 2-го типа

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.11.2015 11:13:16]
 Добрый день. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Проектируем что то вроде башни размером 6 на 6 м. С отм. 0.000 до отм. + 12.000 ведет лестничная клетка далее на отм. +12.000 есть тамбур выход из которого в эту лестничную клетку, в этот тамбур предусмотрен выход из лестницы 2-го типа, которая выделена перегородками, в перегородках двери. Эта лестница 2-го типа ведет выше в помещение на отм. +15.600 (в помещении на отм. +15.600 всего, не более 5 человек). В итоге - из помещения на отм. +15.600 эвакуационный выход предусмотрен через лестницу 2-го типа, которая ведет в тамбур на отм. +12.000, выход из тамбура в лестничную клетку. Выход из ЛК через вестибюль, отделенный от коридора перегородкой с дверью и тамбур наружу.
Является ли эта лестница 2-го типа эвакуационной?


[09.11.2015 12:52:01]
 предусмотреть выход непосредственно в ЛК в уровне верхнего этажа, выход наружу оставляем через вестибюль.
уберите все перегородки в объеме ЛК.. оставляем только наружные стены, площадки и марши.. в уровне первого и верхнего этажа предусмотреть плиту перекрытия равную огнестойкости площадки ЛК, покрытие ЛК не менее предела огнестойкости внутренних стен ЛК (см. табл.21 №123-ФЗ) или выносим над уровнем кровли.


[09.11.2015 13:08:10]
 morozofkk - Получается лестница 2-го типа не считается эвакуационной т. к. нет этого в ст. 89 №123-ФЗ ТРоТПБ?


[10.11.2015 0:46:30]
 Почему нет. Может являться эвакуационной лестница 2-го типа, при условии соответствия 123-ФЗ ст. 89 ч. 14 п. 4 и ч. 5 п. 4 с выполнением требований СП.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Пути эвакуации по лестнице 2-го типа      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.