Передвижные огнетушители в цеху

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.10.2015 10:07:55]
 Здравствуйте. Поясните пожалуйста по нормам огнетушителей согласно ППР. Имеется цех больше 700 квадратов. Ничего особо пожароопасного нет. Станки с СОЖ. Согласно ППР должен быть один ОП-100++. Можно ли вместо передвижного поставить переносные, согласно 1 таблицы. Т.е. взять площадь, как 400+400 квадратов и разместить 4 шт. ОП-5? Или раз 800 квадратов, то надо обязательно общим объемом 100? Например, 4 шт. по 25 кг?


[29.10.2015 11:49:56]
 
5.24. Два или более огнетушителя, имеющие более низкий ранг, не могут заменять огнетушитель с более высоким рангом, а лишь дополняют его (исключение может быть сделано только для воздушно-пенных огнетушителей).
СП 9.13130.2009
4.1.24. Два или более огнетушителей, имеющих более низкий ранг, не могут заменять огнетушитель с более высоким рангом, а лишь дополняют его (исключение может быть сделано только для воздушно-пенных и воздушно-эмульсионных огнетушителей).


[29.10.2015 11:50:30]
 НПБ 166-97 п. 5.24


[29.10.2015 13:27:12]
 Так и не понял, что за ранг. Просто лучше поставить несколько в разных местах, но общий объем будет 100, чем один 100 и тащить его через станки потом к месту возгорания.


[30.10.2015 11:52:38]
 Так можно всё-таки установить вместо одного ОП-100 по нормам 4 ОП-25? Специалисты ответьте пожалуйста.


[30.10.2015 13:45:22]
 Ранг в зависимости от сложности условного очага пожара. Вы же им должны потушить теоретически.
Представьте что тушит один человек, дежурный например из добровольной пожарной дружины - он что по всему цеху должен бегать огнетушители собирать пока очаг разрастаться будет и дым помещение заполнять? Проще-то один подкатить.

Тем более что ширину проходов в 0.7м между рабочими местами никто не отменял.

ну либо делить помещение что едва-ли даст сделать например кран-балка :)


[30.10.2015 13:50:06]
 Теперь понял. Такого очага не будет. Вполне хватило бы и переносных. Просто при проверке не будет ли это нарушением?


[30.10.2015 14:14:08]
 Во первых что за цех? Почему вы решили что нужны именно передвежные? Какая категория цеха (помещения)? Если требуется передвижной огнетушитель то однозначно не менее 100 при этом учитывай, что по новому ГОСТ Р 51017-2009 он будет ОП-70 так как в старой сотке ОТВ около 70 кг. Ну а если достаточно ручных для данной категории помещения то по первому приложению ППР комплектуй.
СП 9.13130.2009
4.1.20. При возможности возникновения на защищаемом объекте значительного очага пожара (предполагаемый пролив горючей жидкости может произойти на площади более 1 кв. м) необходимо использовать передвижные огнетушители.
1 м.кв. это 5-6 литров ЛВЖ и ГЖ))))


[30.10.2015 14:19:05]
 Таблица взаимозаменяемости старых огнетушителей на новые.
Тип огнетушителей Старые обозначения Новое обозначение
ГОСТ Р 51017-2009
Углекислотные ОУ-10 ОУ-7
ОУ-20 ОУ-15
ОУ-40 ОУ-25
ОУ-80 ОУ-50
Порошковые ОП-50 ОП-35
ОП-100 ОП-70
Воздушно-пенные ОВП-50 ОВП-35
ОВП-100 ОВП-70


[30.10.2015 14:22:48]
 Таблица взаимозаменяемости старых огнетушителей на новые.
Тип огнетушителей-------Старые обозначения--------Новое обозначение
--------------------------------------------------ГОСТ Р 51017-2009
Углекислотные----------------ОУ-10---------------------ОУ-7
-----------------------------ОУ-20---------------------ОУ-15
-----------------------------ОУ-40---------------------ОУ-25
-----------------------------ОУ-80---------------------ОУ-50
Порошковые-------------------ОП-50---------------------ОП-35
-----------------------------ОП-100--------------------ОП-70
Воздушно-пенные -------------ОВП-50--------------------ОВП-35
-----------------------------ОВП-100-------------------ОВП-70


[30.10.2015 15:37:51]
 Спасибо. Ну столько литров там наверное может разлиться. Только в ГОСТ не нашел эту таблицу по взаимозаменяемости.


[30.10.2015 15:50:17]
 Старые обозначения по старому ГОСТ тогда огнетушители делили по литражу, а по новому ГОСТ с 2009 года по весу ОТВ. В ППР в приложении 1 порошковые и углекислотные уже в килограммах так как ГОСТ на ручные был ранее ППР, а вот на передвижные в литрах приложение 2 поэтому подбирать нужно по сравнительной таблице.


[30.10.2015 15:57:05]
 ГОСТ Р 51017-2009 взамен ГОСТ Р 51017-97 передвижные
ГОСТ Р 51057-2001 взамен ГОСТ Р 51057-97 переносные
А маркировки в ГОСТе прописаны. Мы для себы сделали табличку и в инструкцию добавили. Как то так.



[02.11.2015 16:57:30]
 В этом госте вроде рекомендуемые для производства объемы. Не пойму, откуда взяли, что 100 литров равняется 70 кг по новым правилам.


[03.11.2015 7:23:55]
 Так погляди в паспорте на ОП-100 сколько масса ОТВ. ПО объему ОТВ и маркировки поменялись.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Передвижные огнетушители в цеху      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.