Склады горючих пластмасс - требуются СТУ?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.10.2015 15:50:37]
 Уважаемые коллеги!
В СП 4.13130.2013 есть пункт 6.3.1, в котором сказано следующее:

"...Требования настоящего подраздела не распространяются на складские здания и помещения для хранения взрывчатых, радиоактивных и сильнодействующих ядовитых веществ, горючих газов, негорючих газов в таре под давлением более 70 кПа (0,7 кгс/см2), нефти и нефтепродуктов, каучука, целлулоида, горючих пластмасс и киноплёнки, цемента, хлопка, пушнины, мехов и меховых изделий, а также на проектирование зданий и помещений для холодильников".

Примечательно, что это ограничение в области применения нормативного документа появилось в 1976 году в СНиП II-104-76 «Складские здания и сооружения общего назначения», а в действовавшем до него СНиП II-П.1-62* с тем же названием ограничения для складов горючих пластмасс не было.

Выходит, что если в проектируемом здании есть складские помещения, в которых хранятся горючие пластмассы, требуется разработка СТУ? Но что-то я не припоминаю ни одного случая, когда для проектируемого супермаркета с хранением в складе пластмассовой посуды, полочек для ванных и других изделий из пластмасс, разрабатывались бы из-за этого СТУ. Ведь даже ПВХ - горючая пластмасса...

А может, в СНиП II-104-76 имелись в виду какие-то определённые виды горючих пластмасс, раз они упоминаются вместе с киноплёнкой?

С уважением, водолей


[27.10.2015 15:52:50]
 P.S. Уважаемый Админ!
Просьба перенести эту тему в раздел "Документация" (почему-то при открытии тема перескочила в раздел "Служба").

С уважением, водолей


[27.10.2015 15:57:00]
 А чем пожарным цемент не угодил?


[28.10.2015 12:12:37]
 Ув. водолей ®, более того, в предложениях по актуализации СП-4(13), а значит и в подготовленной измененной редакции СП-4* (отчет ВНИИПО о НИР за 2014г) это упущено.

"на складские помещения, предназначенные для хранения ...пушнины, мехов и меховых изделий...
и в СП-5 А.3: АУПТ независимо от площади помещения складского назначения для хранения шерсти, меха и изделий из него.

то есть, если в кладовой магазинчика присутствует ее величество цегейковая шапка-ушанка, то:
1. Писать СТУ (возможно, Вниипо, что бы исключить данную проблему подготовит СП "Складские помещения для хранения шерстяных носков, пушнины, мехов и меховых изделий")
2. Защищать АУПТ (или расчет риска).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Склады горючих пластмасс - требуются СТУ?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.