Чем можно заполнить стык между панелями Противопожарной перегородки

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.10.2015 13:46:14]
 Здравствуйте. Есть два помещения, производство и склад. Есть предложение сделать из сэндвич-панелей. Сертификат на панели есть EI 150 при толщине 120. Чем можно заполнить стык между панелями для такого же предела огнестойкости.



[user611, пожалуйста не экономьте буквы, в более конкретно формируйте тему ветки, а то у вас все ветки то "Противопожарная перегородка" то "Перегородка в помещении" - например добавьте пару слов в чем у вас проблема с перегородками = Админ]


[27.10.2015 14:14:49]
 Обращаю внимание, что элементы крепления стены (то к чему она крепится) также должны иметь предел огнестойкости не менее R 150


[27.10.2015 14:19:42]
 Похожие темы http://www.0-1.ru/discuss/?id=18364


[27.10.2015 15:04:05]
 Полный дурдом эти п/п нормы. Из кирпича нельзя, высоко и может рухнуть. Из сендвич панелей - испытывать надо. Замкнутый круг.
статист ®

[27.10.2015 15:33:24]
 Не делайте трагедии на пустом месте. Вызывайте на форуме уважаемого гешана, но Вам одинаковую категорию посчитает и не надо разделять будет


[27.10.2015 16:08:40]
 Можно подробней. Тут порошковая окраска и склад.


[27.10.2015 16:14:30]
 А как же требования СП 4.13130?
т.е. по 6.2.10. помещение категории В3 не надо отделять от помещения категории В3?

статист ®

[27.10.2015 16:22:45]
 Во-во. Именно п. 6.2.10 говорит о том, что разделять противопожарными преградами надо не различные процессы, а процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью. Так что, если одна категория - противопожарная преграда не нужна.


[27.10.2015 16:54:48]
 статист ®, п.6.3.7 СП 4 внимательно посмотрите.
статист ®

[27.10.2015 17:01:05]
 Блииин. Был не прав
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Чем можно заполнить стык между панелями Противопожарной перегородки      здесь могла быть ваша реклама