Прокладка кпсэНг frls в пнд гофре

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.09.2015 18:31:15]
 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста разрешается ли прокладывать шлейфы пожарной сигнализации за подвесным потолок многоэтажного жилого здания в пнд гофре?


[26.09.2015 18:34:07]
 А с чего Вы взяли, что трубу ПНД можно вообще прокладывать без заделки в стены?


[27.09.2015 13:33:00]
 ПНД-гофра, с которой я сталкивался, чрезвычайно горючая. Хотя вроде видел якобы негорючую, но стоит ли рисковать, в чем проблема проложить в обычной ПВХ-гофре?


[28.09.2015 6:02:38]
 В том то и дело что снабжение привезло черную пнд гофру. Хотя в проекте указана ПВХ самозатухающая. А пнд можно проложить в стяжке пола или в штробе?


[28.09.2015 6:38:03]
 они только для этого и предназначены

из ДКС про пнд
Условия монтажа: для скрытой прокладки в штробах стен, в потолках, в стяжке полов из негорючих материалов; монолитное бетоностроение


[28.09.2015 9:20:28]
 Scarface ®
А зачем вам вообще за п/п нужна труба при таком кабеле?
Если чужой проект, то подговорите заказчика согласовать изменения в проекте с проектировщиком.
Обоснование того, что труба не нужна, найдёте здесь поиском.
Или он сам может проявить такую инициативу - в бабульках экономия офигенная для всех.


[28.09.2015 9:29:19]
 Волжанин®

Это уже из серии "Вредные советы".
Автору топика заказчик сначала не оплатит уже купленную гофру, а потом вычеркнет из сметы расценки "прокладка труб" и "затягивание кабеля в трубы" - тройные убытки в итоге.


[28.09.2015 10:16:24]
 Рустам74 ®
Ни на чём не настаиваю. Выбор - дело хозяйское.
Но если у автора вопрос возник, значит ему интересна теория вопроса.
Ведь он спросил - "...разрешается ли прокладывать..."
Ответ - разрешается.
Вопрос - но зачем это делать?
Если бы автор беспокоился о своих убытках, то он молча и тихо делал строго по проекту не ссорясь со своими снабженцами.
Они и так ИМХО уже "влетели", учитывая разницу в цене между ПНД и ПВХ.


[28.09.2015 10:26:02]
 Трубу ПНД без заделки в стены прокладывать нельзя. Вне зависимости от того, какого назначения электропроводка.


[28.09.2015 20:40:58]
 спасибо за ответы и советы. Решили делать возврат обмен.