Кабель ТПП

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.09.2015 12:40:51]
 День добрый !
Подскажите, можно ли использовать для вывода тревожной информации в центральную диспетчерскую существующую телефонную сеть предприятия путем подключения приборов пожарной сигнализации через телефонные коробки ?


[24.09.2015 13:09:48]
 А что в СП5 по этому поводу написали?


[24.09.2015 13:11:57]
 А что в СП5 по этому поводу написали?

14.4 В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией, противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других установок и устройств противопожарной защиты.

Проектной документацией должен быть определен получатель извещения о пожаре для обеспечения выполнения задач в соответствии с разделом 17.


[24.09.2015 13:15:40]
 13.15.1 В качестве шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий связи могут применяться как проводные, так и непроводные каналы связи.
13.15.2 Шлейфы пожарной сигнализации проводные и непроводные, а также соединительные линии проводные и непроводные необходимо выполнять с условием обеспечения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного автоматического контроля их исправности по всей протяженности.
13.15.3 Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, [13.15.7, должны иметь резервный запас жил кабелей и клемм соединительных коробок не менее чем по 10 %.

Но не уверен что пункт 13 относиться к линиям передачи сообщений


[24.09.2015 14:57:02]
 У нас нет, линий передачи сообщений, есть соединительные линии и линии связи - и то это синонимы.

В п.14.4 написано, что телефонной линией можно воспользоваться для дублирования сообщения пожар.
Если дублирование - пользуйтесь. Если это первая передача сигнала персоналу - нет.


[24.09.2015 16:10:40]
 13.15.8 В случаях, когда система пожарной сигнализации не предназначена для управления автоматическими установками пожаротушения, системами оповещения, дымоудаления и иными инженерными системами пожарной безопасности объекта, для подключения шлейфов пожарной сигнализации радиального типа напряжением до 60 В к приборам приемно-контрольным могут использоваться соединительные линии, выполняемые телефонными кабелями с медными жилами комплексной сети связи объекта, при условии выделения каналов связи. При этом выделенные свободные пары от кросса до распределительных коробок, используемых при монтаже шлейфов пожарной сигнализации, как правило, следует располагать группами в пределах каждой распределительной коробки и маркировать красной краской.

В общем, только для шлейфов и только при отсутствии СОУЭ - не Ваш случай.


[24.09.2015 16:23:49]
 Рустам74 ®
[24.09.2015 16:10:40]
В общем, только для шлейфов и только при отсутствии СОУЭ - не Ваш случай.

А я вообще не представляю ПС, без СОЭУ.


[25.09.2015 8:04:13]
 13.15.5 Допускается использование выделенных линий связи в случае отсутствия автоматического управления средствами пожарной защиты.

ИМХО сигналы управления могут передаваться только по спец. кабелям либо по радиоканалу, а сигнал о пожаре либо неисправности дежурному персоналу может передаваться по существующим телефонным кабелям через выделенные жилы. Для примера: у дежурного установлен "С2000М", а в другом здании стоит "Сигнал-10". Если всей автоматикой управляет "Сигнал-10" (СОУЭ, дымоудаление - контакы есть), то RS-485 используется для передачи информации и для него хватит выделенных жил в телефонном кабеле. Если дымоудалением и прочей автоматикой управляет "С2000-СП1", то RS-485 используется как протокол управления автоматикой и необходимо тянуть отдельный кабель либо ставить радиоповторители.

Могу быть не прав, но пока замечаний от экспертизы по этому поводу не получал.
  Ответ пойдет СЮДА