Датчики в запотолочном пространстве.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
splinker ®

[18.08.2015 19:03:31]
 Друзья подскажите что делать зданию 10 лет пожарная сигнализация хоть и старая но работает, пришел инспектор и дал предписание что нет датчиков в запотолочном пространстве, можно как нибудь обосновать что их там нет?


[19.08.2015 10:59:30]
 Можно. Нужно встать на стул, поднять плитку подвесного потолка и зафиксировать отсутствие всех (движение, давление, расход, температура, положение) датчиков любым доступным способом.


[19.08.2015 13:08:49]
 Надо Вам насчитать удельный объем изоляции кабельной линии из кабелей НГ до 1,5 л/м.


[19.08.2015 13:11:18]
 Gidrant ахаха))) по факту да, только считать, а на момент монтажа в НПА какие требования были к запотолку кто-нибудь скажет?


[19.08.2015 13:23:21]
 С 2003 года 1,5 л действует.
http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp...
splinker ®

[19.08.2015 18:07:50]
 А как нужно считать?
koks ®

[19.08.2015 21:16:51]
 Уважаемый splinker ® внимательно читаем примечание ** таблице А.2 приложения А Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования": "....Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по методике ГОСТ Р МЭК 60332-3-22"


[19.08.2015 23:19:32]
 Там же и методика есть в конце НПБ
http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp...
Прикидка, если кабель круглый, сечение кабеля по внешней оплетке
ПиR2 - сечение жилы х 1 м. Сейчас на сайтах кабельных есть, можно сослаться если знать тип.
Если кабель не НГ, то будет проблема, тогда и с одним кабельком таким Вас замучают.


[20.08.2015 9:25:18]
 А не может ли инспектор обосновать свое требование ссылкой на конкретный пункт нормативного документа? Если может, то хотелось чтоб его озвучили.


[20.08.2015 10:07:11]
 да вряд ли гпн будет проверять, вы дадите ему расчет, которым он прикроется в случае чего и крайним будет заказчик


[20.08.2015 11:41:00]
 
Цитата AHTOXA125rus 20.08.2015 9:25:18
хотелось чтоб его озвучили
--Конец цитаты------
Озвучили уже
Цитата Dekma 19.08.2015 13:23:21
С 2003 года 1,5 л действует.
http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp...
--Конец цитаты------
11. Пространства за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, а также кабелей (проводов), не распространяющих горение (НГ) и имеющих код пожарной опасности ПРГП1 (по НПБ 248), в том числе при их совместной прокладке**: 11.1. Воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов), в том числе при их совместной прокладке, с объемом горючей массы кабелей (проводов)
7 и более литров на метр кабельной линии (КЛ) - АУПТ

11.2. Кабелей (проводов) типа НГ с общей объемом горючей массой от 1,5 до 7 л на 1 метр КЛ - АУПС
http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp...


[01.09.2015 16:25:30]
 ДД. Может не по теме, но прошу помочь.
Существует запотолочное пространство, которое зашивается накрепко. Без возможности доступа. Это пространство "появилось" только сейчас, непосредственно перед сдачей. Прошу учесть тот факт что запотолочное пространство находится над С/У. Высота около 1,5 м. Здание из сруба, поэтому тепловые датчики (которые можно не обслуживать) лучше не ставить, потому что может начаться процесс тления, причём очень долгий. К тому же датчики уже куплены дымовые. Времени поставлять другие уже нет.
Важность объекта ОЧЕНЬ высокая! Поэтому сделать какой-нибудь финт ушами, чтоб прокатило - НЕ получится.
Нужен какой-то нормативный документ (для Казахстана, если нет то можно и РФ), в котором будет написано, что туда нет необходимости устанавливать ПС.


[01.09.2015 16:37:41]
 ну люки вырезать и ставить датчики, а какие еще есть варианты, если нужно делать не на отвали и не прикрываться кривым расчетом? Можно было бы поставить двупозиционные, но там штанга 600+300мм по сп итого 900мм, у вас явно больше. Недавно сдавали объект, где потолки из гипсы сделаны, которые в принципе не снимаются. Пришлось ломать и делать люки..мне хочется спать спокойно


[01.09.2015 18:59:15]
 Comandante ®, а вот нельзя делать пустоты ограниченные горючими строительными материалами.


[02.09.2015 8:50:50]
 Есть много "но".
1. Люки вырезать нет вариантов. Потолок будет - спецзаказ, Италия, "супердизайнер" приглашён и т.д. и т.п.
2. Использовать не горючие материалы тоже не можем. Нет времени что-то переделывать.
3. Над С/У в некоторых местах проходят кабельные трассы.
4. Объект на стадии готовности 80%. (Ставим датчики, закрывают потолки и всё нас выгоняют). Дальше пойдут работы до которых нас не допускают (TOP Secret).
Скорее всего будем ставить тепловые.....
Спасибо вам за потраченное время.


[02.09.2015 10:46:18]
 посчитайте объем негорючей изоляции. Кабельная трасса какая проходит? Я так понимаю там кабель новый и она нг? Вполне вероятно , что вы не наберете литры, необходимые для установки ПС


[02.09.2015 11:57:13]
 Спасибо за совет. Но уже решили. Кабельную трассу полностью не просчитаю. Там ещё рядом электрики. А это другая компания. Дольше считать буду. Надо как обычно вчера... :).

Уже отдали спеку на дозакуп тепловых.


[02.09.2015 12:01:17]
 тепловики тоже замуровывать не очень хорошо, дело даже не в обслуге..выйдет из строя и все)) Таксу посылать?)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 