Контроль цепи световых оповещателей ВЫХОД

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.08.2015 17:22:39]
 Коллеги!!! Необходим-ли контроль цепи световых оповещателей ВЫХОД? Если необходим, тогда на каждый оповещатель вести отдельный кабель?


[13.08.2015 23:24:54]
 Да. Нет.


[14.08.2015 8:02:49]
 Согласно пункту 13.15.2 Свода правил СП 5.13130.2009 необходимо осуществлять непрерывный автоматический контроль исправности соединительных и питающих линий систем пожарной сигнализации. Таким образом, нам необходимо осуществлять контроль наличия питания на табло «Выход», которые необходимо устанавливать над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону. Для этого мы предлагаем использовать модуль Z-023 с подключением к нему табло «Выход»

Принцип работы данной схемы очень простой. Модуль Z-023 подключается в шлейф пожарной сигнализации с помощью клемм «Т+»-«Т-», к контактам обратной связи «Х1»-«Х2» подключается сопротивление 200 кОм, а к контактам «К1»-«К2» сопротивление 910 Ом. К самому первому табло подключается источник питания, а от последнего табло нам необходимо подать питание на модуль Z-023. Теперь если произойдет короткое замыкание или обрыв модуль Z-023 передаст сигнал о неисправности на станцию пожарной сигнализации Z-101 и таким образом требования пункта 13.15.2 свода правил СП 5.13130.2009 будут выполнены.


[14.08.2015 8:04:22]
 Это не я предлагаю это из инета.


[14.08.2015 8:19:44]
 boris55x®
Табло «Выход» не ходят в состав систем пожарной сигнализации. :)


[14.08.2015 9:00:45]
 Хорошо. Знаки Эвакуации являются частью АО.значит ФЗ № 123 ст.9
9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными
источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки
их работоспособности при имитации отключения основного источника
питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать
аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени
эвакуации людей в безопасную зону.


[14.08.2015 9:03:56]
 для того чтобы контролировать надо найти контролер по току и воткнуть в цепь АО.


[14.08.2015 9:07:16]
 Да. Нет. И хватит на этом - месяц назад такая же ветка была.


[14.08.2015 9:10:29]
 Будь добр, дай ссылку!!!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Контроль цепи световых оповещателей ВЫХОД      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.